Wracamy widzę znowu do zewnętrznego LPS dla słupów - jeżeli takowy jest realizowany to temat jest dosyć jasny i klarowny.
[quote=“opornik, post:4, topic:14919, full:true, full:true”]
Zapisz się na szkolenie organizowane przez RST w dniu 17.06.2025 godz. 10:00-13:00 Ochrona przed przepięciami zasilania i systemów teletechnicznych.
[/quote]
Dzięki za przypomnienie. Ze szkoleniami RST jestem na bieżąco i póki co temat o którym pisałem poruszony został na poprzedniej edycji w Q&A, po zadaniu przeze mnie pytania.
Czekam i liczę, że w nadchodzącym szkoleniu poruszony zostanie ten temat trochę szerzej, jak nie to może zadam bardziej szczegółowe pytanie
[quote=“opornik, post:4, topic:14919, full:true, full:true”]
Skupić się powinieneś na zabezpieczeniu samej kamery, znaczy przewodu ja zasilającego. Są w sprzedaży gotowe ograniczniki przepiec do różnych instalacji niskiego napięcia 12/24/48V. Do przewodów telekomunikacyjnych również, nawet cale patchpanele od RST.
[/quote]
I o zabezpieczeniu samej kamery mowa - zakładając, że nie mamy szafki na słupie, a kamera zasilona jest z oddalonej np. szafy zewnętrznej. W szafie z urządzeniami aktywnymi oczywiście zabezpieczam wejście okablowania z kamer ogranicznikiem przepięć, właśnie przykładowo tym w wykonaniu patchpanel’owym przy zasilaniu kamer poprzez PoE (RST, EWIMAR, AXON) - przykład z realizacji:
[attachment=1]ograniczniki szafa.jpg[/attachment]
Ten ogranicznik jednak nie ochroni nam od przepięć samej kamery, a jedynie urządzenia w szafie. Teraz biorąc pod uwagę fakt, że najbardziej skuteczna będzie ochrona z dwóch stron, tj. od strony szafy i od strony kamery - montujemy ogranicznik przepięć również zaraz przed kamerą, w puszce/małej szafce. W takim wypadku jakiś przewód uziemiający musimy podłączyć do ogranicznika.
I właśnie opisania i np. zdjęć z realizacji takich uziemień mi brakuje. Również w sytuacji, gdy montujemy ograniczniki na istniejących konstrukcjach, gdzie nie ma dostępnej instalacji uziemiającej.
Mogę dodać, że ograniczniki przepięć teletechniczne są wymagane w coraz większej ilości projektów, stąd moje rozterki.
[quote=“opornik, post:4, topic:14919, full:true, full:true”]
Pójdź na dowolną stację PKP. Wszystkie słupy oświetleniowe mają doprowadzone doń przewody uziemiające od zewnętrznej strony. Może ma to związek z tym, że gdyby nie zewnętrzne uziomy, połączenia przenoszące obciążenia mechaniczne byłyby jednocześnie połączeniami uziemiającymi? Bo przecież nie wyrównawczymi, po co wyrównywać potencjał słupów stojących co 20m.
[/quote]
Wywołałeś temat stacji PKP. W obecnie obowiązujących instrukcjach kolejowych nie zaleca się stosować słupów z materiałów przewodzących, i obligo należy stosować oprawy II klasy ochronności - oczywiście mowa o nowobudowanych obiektach kolejowych (stacje, przystanki).
Szczerze powiedziawszy ostatnio akurat dużo miałem tematów kolejowych i spotkałem się jedynie ze słupami kompozytowymi i betonowymi - nie widziałem tam metalowych konstrukcji słupów oświetleniowych.
Natomiast, jeżeli takie są stosowane, to ten przewód uziemiający o którym piszesz to wcale nie musi być przewód uziemiający, a przewód uszyniający - podłączony do uszynienia grupowego na peronie - mowa o słupach znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej.
Przykład uszynienia dla metalowego słupa (co prawda nie oświetleniowego):
[attachment=0]uszynienie.jpg[/attachment]
Wracając do tematu i podsumowując pytanie z postu - nie uziemiałbym metalowego słupa, na którym znajdą się jedynie kamery zasilone 48V DC (czy PoE), jeżeli na tych słupach nie będzie zewnętrznego LPS czy innych urządzeń I klasy ochronności. Jeżeli wymagana z jakichś powodów będzie ochrona przeciwprzepięciowa przy kamerze - to wtedy zastanowiłbym się nad wykorzystaniem metalowej konstrukcji wsporczej jako przewodu uziemiającego takiego ogranicznika do naturalnego uziemienia w postaci fundamentu słupa.