Witam Kolegę Doktorant i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolegi cytat: " A czemu to zostawiam Panu do analizy."
Tak więc nawet bez analizy odpowiem.
=== temat 1 ===
Kolegi cytat: “Powiem tylko tyle-zastosowanie układu sieci TT
w instalacji TN-C bądź TN-S jest BŁĘDEM nie do przyjęcia jeśli nie stosujemy wyłącznika FI…”
Zgadzam się z tym całkowicie.
Lecz powyższy przypadek podałem odnoście tematów omawianych w tym wątku i moje zdanie nie ulega zmianie.
=== temat 2 ===
Moim zdaniem układ TT przy zastosowaniu instalacji zgodnie
z przepisami, w wył. RCD i odpowiednim uziemienie jest bezpieczniejsze od TN. Pomijając awaryjność zabezpieczeń
RCD nie możemy pominąć, takich rzeczy jak:
- konserwacja linii,
- stan instalacji zasilających,
- wykonywanych pomiarów.
Gdyby cała instalacja od ST do mojego mieszkania była pod moim nadzorem to układ TN-C też byłby OK.
=== temat 3 ===
Cytaty Kolegi:
1 - " Stosowanie “wysp TT” w układzie TN było “starą szkołą”
i błędną szkołą."
2 - " Nie można stosować w jednej sieci układów TT i TN".
A tu mamy nową szkołę, która mówi iż należy.
(60364-7-704.511.1).
Skrót: w obszarach szczególnego zagrożenia, którymi są place budowy i rozbiórki, wymaga się aby zasilania tych terenów były stosowane układy sieci TN-S lub TT. I dalej mamy schemat rozdzielnicy zasilania w układzie TN-C/TT.
Czyli cały obszar pracuje w układzie TT.
=== temat 4 ===
Szkoda, że Kolega Jacek (ise.pl) nie jest w Krakowie,
bo załączyłbym rysunek.
Ale spróbuję to pisać.
— wariant 1 = TN-C-S —
Mamy domek, w nim ZK1 zasilane z ZE siecią TN-C. W ZK1 rozdzielam PEN na PE i N z równoczesnym podłączeniem do szyny wyrównawczej (zbrojenie, odgrom, rury) jak również wbite dodatkowe uziemia, bo ZE tak kazał. Oczywiście stosuję RCD w tablicy w domu. I wszystko pięknie ładnie.
— wariant 1 = TT —
Zasilanie jw., lecz PEN uznaję jako N, a mój PE łączę w wszystkim co da się uziemić. Oraz szpilki mogę sobie wbić ale dla siebie, a nie dla ZE. (Pomińmy sprawę żądań ZE, nawet
jak każą to ją odetnę i nie będą o tym wiedzieć).
— awaria, gdzieś przed moim ZK upalił się PEN (ZE) —
Czyli w tym przepadku następuje przerwanie
obwodu zasilania L1-N.
Zostałem odłączony o kabla PEN ze ST.
Czyli polegam wyłącznie na rezystancji E mojego uziemienia, które np.: wyniesie 7 ohm. (jest to normalne w wielu domkach na terenach skalistych i piaskowych, jak również w Krakowie).
— stan podczas awarii —
Obciążenie (telewizor, żarówki, lodówka) ok. 1,2kW.
Co daje nam prąd ok. 5A. Zasilanie ok. 230V.
— skutek, Ad wariant 1 TN-C-S —
Obwód L1 z ST, zamyka się poprzez nasz uziom 7 ohm.
Napięcie zasilania odbiorników spada [230-(75)] do 195V. Urządzenia pracują normalnie, jedynie mogłem zobaczyć, że żarówka coś przygasła, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni.
RCD nie zadziałał, ponieważ ten sam potencjał jest na
PE, N i całym domu.
I WSZYSTKO GRA, ALE DO CZASU.
Nikt nie wie o tym że cały obiekt na potencjał napięcia
(75) 35V.
A co się stanie, gdy do studni (30m)
wpuścimy wiadro na łańcuchu?
A co będzie przy większych obciążeniach?
— skutek, Ad wariant 1 TT —
Obwód L1 z ST, nie ma zamknięcia.
Wszystko gaśnie.
Wszystkie urządzenia mają potencjał ZERO VOLT.
I wtedy dzwonie do ZE.
=== end ===
Kolego Doktorant.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że zawsze się spieram.
Tak więc proszę tego nie brać, jako podważanie Kolegi wypowiedzi, lecz o sprostowanie w czym się mylę.
Tak więc moja prośba o sprostowanie zagadnień
w temacie 3 i 4.
Pozdrawiam Krystyn