Królu złoty! W końcu jakieś ładne schematy.
Generalnie wygląda to lepiej niż poprawnie. Jest kilka niedociągnięć.
Po pierwsze przełączanie Nki przy przełączniku źródła zasilania. Może nie będę się tu produkował kolejny raz, wyślę linka do bardzo konkretnej dyskusji na ten temat:
Po co MCB na przewodach PV? Prąd zwarciowy paneli jest niemal taki sam jak prąd roboczy, więc te MCB ani topiki nigdy nie zadziałają. Narysowałeś rozłącznik izolacyjny i to jest ok.
F1 to dobezpieczenie ogranicznika przepięć? Jeżeli to zabezpieczenie przedlicznikowe to ok, ale jeżeli to jakieś kolejne jako dobezpieczenie, to na 99% będzie ono bezsensu. Dobierz taki ogranicznik przepięć, by jego producent dopuszczał by był zabezpieczony Twoim zabezpieczeniem przedlicznikowym. W przeciwnym wypadku będą problemy z ograniczaniem mocy umownej, lub z selektywnością.
Dodatkowo na wyjściu z falownika, gdzieś za Q1, zamontuj RCD selektywny 100mA typu A. Ale musi być 100mA i selektywny. Wyjaśnienie powinno też być w temacie wyżej.
Zabezpieczenie F34 to strzał w stopę. Sprawi ono że przy każdym zwarciu w isntalacji, podczas pracy w ongridzie, wyłączy Ci cały do od falownika. Selektywność w wyłącznikach nadprądowych nie istnieje, jeżeli aktywnie nie kontrolujesz IPZ w danym punkcie. A w domu nie masz na to wpływu, więc możesz dać tam topiki. One będą tam tylko po to bo coś trzeba wpisać w tabeli jako zabezpieczenie przeciążeniowe przewodów za falownikiem podzcas pracy w offgridzie, nawet jeżeli falownik nie będzie miał wystarczającej mocy by je spalić.
Także jak masz przedlicznikowe gG 80A i za licznikiem ogranicznik mocy Etimat T 32A, to możesz wstawić za falownikiem gG 32-63A i tyle, w zależności od przekroju instalacji.