Witam Kolegę Andrzeja i wszystkich Kolegów na FORUM.

Aby to obliczyć potrzebny by był schemat i dane całej sieci od transformatora do danego wyłącznika. Jako że nie znamy rezystancji wewnętrznej M611, proponuję wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia przed wyłącznikiem pomiędzy L1 i L2. Zwarcie może być również międzyfazowe. I z wzoru który wszyscy znamy I = U / R otrzymamy przewidywany prąd zwarciowy. Np.: jeżeli pomierzona impedancja wyniesie 0,1 ohm, to I = 400 / 0,1 = 4000A.
Ps.
Proponuję wywalić ów M611(25A) i zainstalować M611 2A i po problemie.

Witam Szanownych Kolegów na Forum

Jak widzę wszyscy uczestnicy wątku odrobili sumiennie co mieli z tego tematu zadane, tylko ja się opóźniłem. Postaram się więc jakoś to nadrobić.

W tej chwili nie mam już żadnej wątpliwości iż aparat, będący przedmiotem dyskusji jest to WYŁĄCZNIK DO KONTROLI STANU BEZPIECZNIKÓW posiadający oznaczenie typu M611B.

Przyznaję iż zmyliło mnie te 25 A, które nie wiem skąd tam się znalazło, gdyż jak sprawdziłem, w rodzinie wyłączników M611, M612 czy M619 żadne 25 A nie występowało i nie występuje.

Wyłącznik ten był produkowany gdzieś począwszy od lat osiemdziesiątych jako wykonanie specjalne bazujące na typowych elementach wyłączników M611.

Był wyposażany w :
wyzwalacz termobimetalowy z wyłącznika o zakresie 0,25- 0,4 A nastawiony na 0,4 A
wyzwalacz elektromagnesowy z wyłącznika o zakresie 0,1-0,16 A nastawiony na 0,16 A

Zastosowane wyzwalacze powodowały iż rezystancja toru wyłącznika wynosiła ok. 18-19 omów.

W związku z tym, zakładając napięcie fazowe 250 V ( na rozdzielni zawsze wyżej ze względu na spadki napięcia), symetryczne zwarcie na zaciskach odpływowych wyłącznika, przyjmując mniejszą wartość rezystancji toru wyłącznika 18 omów, prąd jaki wyłącza styk wyłącznika nie przekroczy 14 A.
Nie ma więc obaw, że w przypadku przepalenia bezpiecznika głównego ( w opisywanym przypadku 315 A ), wartość prądu przerywanego przez styki wyłącznika M611B przekroczy jego zwarciową zdolność wyłączania ( podawaną wówczas w katalogu - 1,25 kA dla 380 V).


Nie wypowiadam się natomiast odnośnie elegancji czy braku elegancji takiego rozwiązania sygnalizacji przepalenia bezpieczników. Występowanie w programie produkcji przez ponad dwadzieścia lat świadczy moim zdaniem iż znajdował odbiorców, a “linka” dołączona wcześniej przez Kolegę LEMA potwierdza iż pomysł ten jest kontynuowany.

Pozdrawiam
Teodor

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Zawsze sobie mówiłem, a teraz napiszę:
Kolega Teodor jest mózgiem tego forum odnośnie norm, przepisów, katalogów i wielu innych spraw, za co w imieniu swoim i zapewne wielu kolegów dziękuję.
To nie komplement - to prawda.

Tak więc Kolego Andrzeju teraz sprawa może być bardzo prosta.
Wystarczy użyć najprostszego omomierza i zbadać rezystancję owego M611B.
Jeżeli ma ona > 10 ohm to wszystko jasne.

witam Kolegów:)
Kolega Teodor jest niemożliwy;)
Pozwolił nam tyle pastwić się nad biednym aparatem a On pewnie siedział przy piwie i śmiał się w duchu. Chociaż z drugiej strony nasze doktoryzowanie się też ma pozytywne aspekty.
Chyle czoło przed wiedzą Kolegi Teodora i pozdrawiam jacek

Witam

Tak jak poradził Kolega Krystyn zmierzyłem opór wewnętrzny wyłącznika M611 B i wyszło 20

Witam Kolegę Andrzeja i wszystkich Kolegów na FORUM.
Cieszę się że nasza pomoc na forum pomogła Koledze.
Lecz pomysłodawcą mojej rady był Kolega Teodor.

Tak. Wynik 20 omów jest jak najbardziej prawidłowy.

Pozdeawiam
Teodor

Witam Kolegę Teodora i wszystkich Kolegów na FORUM.
Chyba działamy telepatycznie. Jeszcze tego nie było, aby w tej samej minucie były wysłane dwa posty. (09 11 2003 14:23)