No cóż panie Krystyn chylę czoła przed pańską wiedzą pomiarową i instalacyjną.
Powyższy patent jest swego rodzaju standardem w sygnalizacji zadziałania bezpieczników mocy. Co do szczegółów to powinien się tu wypowiedzieć producent rozdzielnic, stosujący takie rozwiązania. Jeżeli takowy się nie pojawi to postaram się zamieścić szczegóły.
Witam.
Kol. lema - nie czekając na producenta podaj szczegóły.
Pozdrawiam.
Podam link uznanej firmy, która dystrybuuje rozłączniki bezpiecznikowe typu NH i tam znajdziecie link do danych katalogowych w formacie “pdf” niecałe 300kB. http://www.schrack.com/cwa/owner/SCHR36/documents/5137.pdf
Proszę o zwrócenie uwagi na rozłączniki z sygnalizacją przepalenia wkładki bezpiecznikowej.
p.s.
Myślę, że niektórzy co wcześniej się wypowiadali krytycznie o tym rozwiązaniu pisząc o błędzie projektanta i nienowoczesnych rozwiązaniach powinni…
![]()
Witam
Podam jeszcze trochę informacji na ten temat
Rozdzielnia ta była produkowana przez Elektromontaż Wrocław na licencji ABB. Jest zbudowana w systemie modułowym (tzn. człony są ruchome, potocznie szuflady) W odpowiedzi na pytanie Kolegi Kystyna co rozważam 10 kA czy 100 kA. Chodziło mi oto że wyłącznik M611 ma wytrzymałość zwarciową 10 kA, a BM 315A 100 kA. Co do samego M611 założyłem że może on mieć 10 kA wytrzymałości zwarciowej dlatego że nigdzie nie mogłem znaleźć tej wartości a nowe wyłączniki mają podobne. Kolega TEODOR_P napisał że nie zgadza się te 25A. Na samym wyłączniku jest naklejony tylko schemat jego podłączenia (jak na rysunku) i napis „380V 25A” Zostaje jeszcze sprawa nastawienia M611 i tu też nie ma żadnych wartości(żadnej skali). Podam jeszcze informacjie o sieci na której pracuje ta rozdzielnia. Jest ona zasilana kablem 3xYKXs 1x630 z rozdzielni na którą pracuje trafo 6/05 kV o mocy 1600kVA Sama sieć pracuje w układzie IT.
Andrzej
Witam!
Kolega Lema napisał:
„Myślę, że niektórzy co wcześniej się wypowiadali krytycznie o tym rozwiązaniu pisząc o błędzie projektanta i nienowoczesnych rozwiązaniach powinni…
”
To ja wcześniej napisałem:
„-Ja bym takiego układu sam nie wymyślił, bo w nim jest mostkowanie Bm-ów 315A wyłącznikiem silnikowym 25A typu M611B.
-To wyprodukowano zaledwie 5 lat temu.
-Moim zdaniem jest to błąd w sztuce na etapie projektowania.”
Tak się składa, że te układy są eksploatowane także w Elektrowniach. Na ten temat dyskutowałem z wykonawcami tych układów ponad dwa miesiące temu. -Dlaczego tak robią? –Tak mają w dokumentacji. I od razu padło pytanie, a jak byś ten problem rozwiązał, by była sygnalizacja przepalenia bezpiecznika (-awaria ). –Ten układ powstał, gdyż termik ma za mało styków pomocniczych. –Tym ponoć kierował się projektant. –Ja zdania nie zmieniam i nadal układ taki mnie osobiście się nie podoba z wielu powodów. –Na etapie sterowania komputerowego procesami technologicznymi w wielu zakładach produkcyjnych takie rozwiązanie mnie osobiście śmieszy.
Nazwy firm zachodnich i podawane tam rozwiązania sygnalizacji nie są powodem, do zmiany mojego stanowiska w tym temacie.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
W imieniu moim (jako moderator) i myślę że w imieniu innych dziękujemy za pomoc.
Ja również myślę że niektórzy powinni się zastanowić co piszą.
Kolega “lema” całkowicie (lub pośrednio) odbiegając od zasadniczego tematu, gdzie dyskusja się toczy na temat M611, przedstawia nam stronę www. z rozłącznikami NH milenium.
Ów słowo MILENIUM - znaczy??? Nie piszę to nawiązując to tej czy innej firmy.
Kolega “lema”, mam otwartą tą stronę www. (notabene b. słabej jakości jak na taką firmę) schemat ten uważam jako poglądowy. Jest to jeden moduł rozłącznika NH.
Jeżeli Kolega “lema” przedstawia nam ten rozłącznik, to zapewne odpowie nam na pytania:
- Czy Q2 jest przekaźnikiem elektronicznym czy mechanicznym?
- Jaka jest proporcja prądowa Q1 do Q2?
- Jaką rolę spełnia termik w Q2?
- Na dziś tyle
Ps.
Odnośnie firmy SCHRACK nie mam żadnych zastrzeżeń czy uwag.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Autor wątku tj. Kolega Andrzej-elektryk prosił o załączenie tego schematu.
Może jest on mało czytelny, ale każdy wywnioskuje problem tego wątku.
Ja niestety nadal nic nie wiem gdzie jest ów M611?
Witam Kolegę Andrzeja i wszystkich Kolegów na FORUM.
Widząc tak poważne firmy, zapewne do tej rozdzielni jest załączana DTR-ka.
Jeśli chodzi o moją wiedzę praktyczną to dla M611 jego wytrzymałość zwarciowa jest przeszacowana. Ale to odnosi się do strych wyłączników.
Biorąc pod uwagę że nowsza technika poprawia jakość parametrów to w katalogach Legrand FEAL mamy napisane nie 10 kA lecz 1,25kA.
I o co chodzi? Jaki jest zakres nastaw od … do … ??? Ile ów M611 ma lat?
Witam Szanownych Kolegów na Forum
Otóż co mnie się nie zgadzało:
Według aktualnego katalogu prezentowanego na stronie internetowej LEGRAND-FAEL wyłączniki M 600 konczą się na 16 A
Stąd ten znak zapytania przy 25 A - może przedtem takie były - spróbuję zobaczyć w starych papierach.
Z ostatniej wypowiedzi Kolegi Andrzeja wynika że to co tam u niego siedzi to ma jakieś dziwny wygląd i niekompletne cechowanie.
Bo jeżeli M 611 to powinien mieć pokrętło nastwcze termików - a pokrętła nie ma.
Jak zrozumiałem nie ma tabliczki znamionowej tylko jakąś kartkę ze schematem i napisem 380 V 25 A.
Może to jest jakieś wykonanie niekatalogowe albo jest przerabiane.
Jeżeli dokumentacja coś nie wyjaśni, to ja bym jeden wyjął o obejrzał co ma środku oraz zmierzył impedancję toru prądowego. Można wtedy obliczyć jaki prąd popłynie przez wyłącznik po przepaleniu bezpiecznika.
Pozdrawiam
Teodor
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
A ja znowu dodam swoje 3 - grosze.
Czytałem ów wątek ale nie tak dokładnie jak Kolega Teodor.
Rozpatrując powyższe wypowiedzi Kolegi Andrzeja i zakładając że Kolega Andrzej jest pewny tego co pisze, to proponuję:
producentowi Elektromontaż Wrocław, oraz firmie ABB zastawić co produkują i jak opisują swoje produkty w katalogach.
Moja odpowiedź jest w szczególności do kol. Krystyn i EDI.
Podany przezemnie link stanowi tylko przykład tożsamego rozwiązania do tego z rozdzielni MNS. Chodzi mi o to aby pokazać, że jest to standardowe rozwiązanie i czy się komuś ono podoba czy nie jest poprawne.
Tu odwołuję się do Moderatora kol. Krystyn aby zablokował to forum (kłódka), jeżeli chcemy dyskutować o szczegółach to trzba utworzyć nowy wątek. Zapewne będze to czytelniejsze i bardzej praktyczne. Ten postulat proponuję wziąć pod rozwagę Moderatorowi też i w innych wątkach.
Pozdrawiam.
witam Kolegów:)
Zanim Krystyn znajdzie klucze do kłódki to ja jeszcze coś napiszę. Dalej podtrzymuję swoją opinię na temat tego “dziwactwa”. Użyłem cudzysłowia bo nie do końca wiem co to jest zabudowane równolegle do zabezpieczeń. Analizując teoterycznie ten przypadek zastanawiam się co się stanie w momencie przepalenia się bezpiecznika. Zakładam, że płynie przez niego prąd In np. 300A. Urządzenie pracuje i z jakichś tam powodów wkładka pada. Jaki prąd popłyne przez owe tajemnicze urządzenie?? Czy 300A. Czy może rezystancja (impedancja) jego torów jest nieporównywalnie duża w porównaniu do rezystancji bezpiecznika?? Same pytania a odpowiedzi jak nie było tak pewnie prędko nie będzie z uwagi na jego tajemniczość.
pozdrawiam jacek
Witam.
To, że znana firma produkuje śmieszne układy, nie ma najmniejszego wpływu na to, że są nadal śmieszne. Dla mnie ten układ jest zły, bo nieczytelny – a układy zasilania powinny być czytelne. No i można to zrealizować inaczej.
Jest jeszcze inna możliwość – może: nie jest tu zastosowany typowy wyłącznik silnikowy (typu M611), sposób zadziałania jest przemyślany, np. czasy zadziałania dobrane (itp.). Wskazuje na to sposób podłączenia do noży ruchomych rozłącznika bezpiecznikowego.
Pozdrawiam.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Zgadzam się z Kolegą, ale gdybym to zrobił to zapewne nasłuchałbym się od innych…
Spróbuje podsumować ten wątek moim zdaniem.
Podany adres przez Kol. “lema” i wstawiony rysunek przez Kol. “profus” są dla nas bardzo pomocne. Jak poprzednio wspomniałem jest to układ modułowy i nie wiadomo co to jest to Q2. Jedna wada to jest brak opisu dotyczącego charakterystyki czasowo-prądowej dla Q2. Ale przypuszczam że In Q2 będzie rzędu np.: 1A i można to pominąć przy zabezpieczeniach Q1 o wartości In 160A - 1600A.
Przejdźmy do sedna sprawy.
Kolega " profus " nam to ładnie narysował na rys 21.gif.
Cały problem polega w M611 25A.
Na stronie Legranda są wyłączniki M611 w zakresach od 0,1A do 16A. Ale Kol. Andrzej przedstawia nam rozdzielnię z ubiegłego wieku (żart) tak więc takie mogły być produkowane.
Problem tkwi w tym że wyłączniki M611 powyżej 4A należy dobezpieczać.
Wyłączniki M611 poniżej 4A posiadają taką rezystancję wewnętrzną (termik + cewka) że w przypadku zwarcia nie przepłynie większy prąd zwarciowy niż 1250A co odpowiada znamionowej zwarciowej zdolności łączenia M611.
Czy tak dobrze? Czy mam rację?
TAK.
I postuluję raz jeszcze o kłódkę, w innych postach też.
Witam!
Kolega Lema napisał:
„Chodzi mi o to aby pokazać, że jest to standardowe rozwiązanie i czy się komuś ono podoba czy nie jest poprawne.”
-Może ono jest standardowe, ale co do poprawności, to mam poważne wątpliwości.
-Zadam takie pytanie:
Czy można łączyć szeregowo termiki? -A tak się dzieje po przepaleniu Bm-a.
-Jeszcze trochę, a Kolega Lema będzie postulował o zakaz dyskusji na Forum.
Witam Kolegów na forum
Dziękuje Koledze Krystynowi za pomoc.
A teraz na temat
1-wyłącznik M611 jest podłączony równolegle do bezpieczników.
2-jeżeli M611 ma nie 10kA a 1,25kA to chyba jeszcze gorzej
3-nie wiem ile lat mają wyłączniki M611, ale rozdzielnia jest z 1997 czyli muszą być zbudowane przed tym rokiem
4-„to co siedzi u Kolegi Andrzeja” wygląda jak M611 tyle tylko że brakuje im pewnych opisów, jest pokrętło nastawcze termików, ale jak wcześniej pisałem nie ma żadnej skali, żadnych wartości.
5-M611 nie ma żadnej tabliczki, ale ma naklejony schemat identyczny z tym jaki w moim imieniu wstawił Kolega Krystyn, czyli sposób podłączenia względem bezpieczników BM
6-według schematu naklejonego na M611 oraz dokumentacji technicznej, M611 jest zwykłym wyłącznikiem z członem nadprądowym i termicznym
7-połączenie między BM a wyłącznikiem M611 patrząc od strony zasilania wykonane jest linką 4mm a na wyjściu z M611 do BM 2,5mm
Jak już wcześniej pisałem identyczne układy są we wszystkich modułach niezależnie od wartości bezpieczników mocy(układ z M611-Q10)
W dokumentacji technicznej układ oznaczony -Q10 (M611) opisany jest jako “Kontrola stanu bezpieczników” .Wcześniej napisałem o parametrach sieci i może ktoś pokusi się o obliczenie wartości prądu jaki popłynie w przypadku przypalenia się BM
Pozdrawiam Andzrzej
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Jest to bardzo istotne spostrzeżenie na które należy zwrócić uwagę gdyby ktoś sam wykonywał taki układ. Z rysunku Kol. Andrzeja wnioskuję że tak jest, bo jeżeli nie to kolejna nieprawidłowość.
Zdarza się że elektromonter po wyjęciu BM-ów, widząc tzw. widoczną przerwę o obwodzie zasilania nie sprawdzi wskaźnikiem napięcia na odpływie.
Ps.
Uwagę Kolegi “profus” wklejam do mojej książki.