RCD w ... starej instalacji.

Witam wszystkich.

Wiele rzeczy spotkałem, ale … znowu zostałem zaskoczony.
Zmodernizowano ( :smiley: ) instalacje elektryczne na obiekcie, wymieniono tablice bezpiecznikowe, wstawiono nowe zabezpieczenia, założono wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym CKN6, (1+N-bieg) do starej, 2-żyłowej instalacji.
I teraz tak :

  • jako róznicówkę mamy …
  • jako wyłącznik samoczynny mamy …
    Czekam na opinie Kolegów w tej kwestii.
  • jako róznicówkę mamy …

CKN6

  • jako wyłącznik samoczynny mamy …

Także CKN6

Cóż takiego dziwnego ?
Wszystko działa jak należy ?

Witam ponownie.

A to się dopiero dowiemy :smiley:

Może po prostu ktoś miał gest, i dał full wypas, a co?! :laughing:
Mógł to być także laik, i zrobił ,przerost formy nad treścią" :laughing:

Witam.

To już laicy projektują instalacje ?
To już laicy robią instalacje ?
To już laicy odbierają te instalacje ?

Nie od dziś tak jest… Co Kolega taki zdziwiony? Pisałem już w którymś z wątków, że miałem latem 48 gniazd na jednym obwodzie zgodnie z projektem, a były tam również większe błędy… :smiley: I odebrali to już podobno :laughing:

Nie Pawle
to ogrodnicy wprowadzają różnicówki do systemu kol. gruhaa TN+RURA :smiley:

Jak kupił wiaderko takich elementów, a okazało się, że ma tylko dwie żyły to co miał zrobić?

Ciekawe do czego bolec podłączył i czy podłączył?

STANCA

Witam
Jeśli to już koniec modernizacji to niestety odpowiedź na pytania brzmi - Tak :frowning:
Ale może to stan przejściowy i instalacja zostanie też zmodernizowana na 3 przewodową (jak będzie kasa) - oby.

Nie laicy, a poważne magistry :laughing: z UB
Teraz sprzedał bym im te materiały, bo koszt nadmiarówki jest jednak mniejszy.

STANCA

RCD w starej instalacji to nie RCD w TN-C i zaleceń norm w tym względzie nie ma. Instalator czy projektant kieruje się zdrowym rozsądkiem. A on różnie, różnym osobom podpowiada. Jeden poza RCD nie widzi Świata drugi zastosuje inne metody ochronne. Widocznie elpapiotr trafił na fanatyków, zarówno projektującego jak i wykonującego.

Są. :wink:

Są.

Fakty nie słowa. Gdzie jest stosowny zapis?
A uzupełnienie ochrony podstawowej to Pan Pikuś.

PBUE. :smiley:
Tak? Mówimy o starych instalacjach, nie o TN-C. Zgadza się?

PBUE.

Może raczej PEUE ?
I można sobie znaleźć zapis o stosowaniu urządzeń ochronnych zarówno napięciowych jak i różnicowoprądowych. Czyż nie tak panie gruhaa ?

Tam być może też, ale teraz nie mam pod ręką i nie sprawdzę. Jeszcze jest Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do l kV
Jeżeli kolega ma oryginał to ja chętnie poproszę chociaż skan.

I w czym problem panie melon?

Witam.

To może ja odpowiem, Panie gruhaa :
Problem w tym (między innymi), że zasilanie rozdzielnicy jest na pewno w układzie TNS, a obwody wewnętrzne …
stare, istniejące od co najmniej 20 lat (a może i dłużej, sądząc po aluminiowych przewodach).
Kto mi stworzy protokół pomiarowy programem Sonel PE2 lub wyższym, gdzie :

  • rezystancja izolacji zasilania w układzie TNS
  • rezystancja izolacji dla obwodów wewnętrznych w układzie …
    Zaraz, zaraz - Sonel nie przyjmuje starych układów : albo PEN, albo N i PE.

Narobiło się …

A uczyli w szkole robić tabelki za pomocą ołówka i ekierki? To do dzieła! :laughing:
Niedługo bez kompa to się wy… nie będzie można. :frowning:

Witam.

Czyli reasumując … program/y do kitu.
Dlaczego ?

  1. Nie uwzględnia RCD w TNC - a przecież są :smiley:
  2. Nie uwzględnia zrobienia PEN z N - a przecież ktoś to zrobił w realu.
  3. Nie uwzględnia badań okresowych dla instalacji istniejących.
    (A jeszcze długo będą istnieć).

I tym optymistycznym akcentem życzę wszystkim dobrej nocy.

Oprócz zdrowego rozsądku i norm branżowych są jeszcze bezmyślne przepisy prawa budowlanego. A te stanowią, że:

  1. Każda zmiana w instalacji to przebudowa
  2. Przebudowa wymusza zastosowanie obecnych przepisów PB
  3. PB nakłada obowiązek zastosowania ochrony różnicowoprądowej na obwodach odbiorczych w budynku.

Witam
W tych jak kolega określił bezmyślnych przepisach prawa budowlanego jest też i taki zapis "

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając …"

A jeśli się nie mylę to zasady wiedzy technicznej raczej nie promują przechodzenia z TNS na TNC’podobne :sunglasses:
Prawo pisali prawnicy wraz ze swoją zawodową indolencją w sprawach technicznych ale jedyne co możemy zrobić to próbować podpowiadać (poprzez najświetlejszych przedstawicieli izb i stowarzyszeń) właściwe zapisy w nowych ustawach/rozporządzeniach/normach aby było lepiej i czytelniej niż dotychczas.
Inną kwestią jest to, że próba poprawienia aktów prawnych wcale nie jest łatwym zajęciem gdyż można usuwając jeden bonus wprowadzić ze trzy nowe - niestety :frowning: