RCD w ... starej instalacji.

Problem w tym (między innymi), że zasilanie rozdzielnicy jest na pewno w układzie TNS,

Czyli nie jest to stara instalacja o czym elpapiotr nie powiadomił na samym początku. Tak to możemy sobie długo i namiętnie pisać. I nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli ostatni lokal będzie miał instalację dwuprzewodową to nie będzie to TN-S bo brakuje tej jednej wydzielonej żyły ochronnej aż do ostatniego bolca gniazda 230 V.
Można powiedzieć że zasilanie rozdzielnicy jest przystosowane do przyszłego TN-S, jeżeli oczywiście PE wychodzi z uziemienia transformatora. W takim przypadku RCD nie powinny być montowane.

Dokładnie!
“W takim przypadku RCD nie powinny być montowane”

Ale są!
Ktoś wywalił kasę na te rozdzielnice bez sensu. Różnicówek tam więcej jak w Moskwie rakiet, wiele wstawionych na sztukę, często nie podłączonych-byłem na tym obiekcie i widziałem.
Ludzie to potrafią robić kasę! Ale ciągle się pytam o tego z UB co odbiera takie roboty?

Tak koledzy pomiarowcy, nie wystarczy przyłożyć wtyk pomiarowy do gniazdka nie patrząc do środka rozdzielnicy. W starych instalacjach możemy spotkać wiele ciekawostek, o których ani pomiarowcom, ani producentom nowoczesnych mierników i programów do nich się nie śniło.
Nie jest to łatwy chleb dla tych co zechcą to zrobić uczciwie.

Niestety często przetargi na pomiary wygrywają kopiści. :slight_smile: