Witam!
Podsumowania ciąg dalszy:
1). Grozi nam układ zasilania TN-C-S lub TT.
-Po wykonaniu połączeń wyrównawczych otrzymujemy układy:
a) TN-C-S (-z asekuracją ziemi), który w wypadku przerwania ciągłości PEN staje się układem TT,
b) TT (-z asekuracją ziemi).
2). Podział pomieszczenia na strefy wynika z istniejących zagrożeń i możliwości zastosowania odpowiednio skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej.
a) Strefa 0 –to wnętrze wanny. –Tu praktycznie każdy środek ochrony przeciwporażeniowej może okazać się nieskuteczny. Nie ma zupełnie skutecznej ochrony, kiedy prąd błądzący płynie przez ciało człowieka (-prąd rażenia) lub w wodzie do kąpieli. –Jeśli nie nastąpi szybkie wyłączenie zasilania przez zabezpieczenia elektryczne, to energia elektryczna zamienia się w ciepło. („-Jak nas nie porazi, to nas ugotuje”). –Z tego powodu, nawet w wannie akrylowej, nie możemy czuć się bezpiecznie, jeśli wraz z odizolowaniem stanowiska do kąpieli nie zastosujemy dodatkowych środków ochrony:
- wysokoczuły RCD o I∆n do 30 mA ( lub separacja czy ochronne obniżenie napięcia),
- wykonanie połączeń wyrównawczych,
- odpowiednie rozmieszczenie dostępnych części przewodzących (p.413.3.2.),
- wykonanie instalacji wodnej, kanalizacji i c.o. z materiałów izolacyjnych,
- zastosowanie izolacji lub osłon uniemożliwiających dostęp do części czynnych, przewodzących, bez użycia odpowiednich narzędzi ( p.413.3.3) np. strefa 1 pod wanną,
- podłogi i ściany pokryte materiałami ceramicznymi ( terrakota, glazura),
-umieszczenie osprzętu wykonanego w odpowiedniej klasie ochronności i wysokim stopniu IP obudów, -odpowiednio do stref (p.701.512.2).
-całkowity zakaz używania przedłużaczy, by nie tworzyć dodatkowych zagrożeń (-np.:- możliwości wpadnięcia urządzenia elektrycznego do wanny).