Do dwóch razy sztuka?

Witam wszystkich na forum. Ja mam pytanie do kolegi Stacha… czy pliwenglan to jest to samo co “poliwęglan”? Bardzo proszę o wyjaśnienie kolegę Krystyna… wg norm IEC rezystancja izolacji obwodów sterowania powinna być > 2 Mohm czy jest inaczej?

Witam Kolegę Szymona i wszystkich Kolegów na FORUM.

Proszę zauważyć iż moja wypowiedź odnosiła się do
tematu tego wątku,
gdzie użyłam słowa “PRZEWAŻNIE”.

Owszem w normie tak pisze. R => 2 Mohm.
Norma ta mówi o obwodach sterowania.
Nie będę się rozpisywał gdyż już ten temat był poruszany
i odpowiem krótko.

=== co to jest obw. sterowania ===

  • omawiany w tym wątku odcinek kabelka sterowniczego długości np.: 20 cm, do jakiegoś czujnika,

  • w moim mieszkaniu mam obwody sterowania 24V wykonane przewodami telefonicznymi do całego oświetlenia, które sterują przekaźnikami,

  • w laboratoriach elektrycznych są obwody do wyłączania stycznika głównego,

  • w budynkach są obwody sterowania wyłączników p.poż.,

  • jw. takie obwody są również prowadzone w ziemi łączące kilka budynków,

  • obwody sterowania sygnalizacją uliczną lub PKP prowadzone w ziemi,

  • obwody sterowania wojskowe,

  • itd.

=== a więc ile OHM ===
Jest to zależne (kabelek sterowniczy):

  • gdzie jest zainstalowany (w budynku 10m, czy w ziemi 1 km),
  • jakie jest napięcie sterownicze(12V,24V,220V),
  • itd.

=== norma nie rozpatruje ważności owego kabla ===

  • czy to będzie sterowało wentylatorek w toalecie,
  • czy to będzie sterowało głównym wyłącznikiem p.poż.

=== odrębne przepisy ===
Wiem że tak jest. Życzę powodzenia w ich szukaniu.
Tylko proszę nie zapomnieć o aktualnych zmianach.

=== jak czytać normy i ustawy ===
Mam nadzieję że Kolega Szymon bardzo dobrze zna “Prawo energetyczne”.
Ale dla tych którzy mniej znają podam:

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. (Dz. U. Nr 135, poz. 1144)
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

Wydaje mi się że to jest bardzo proste.
Ale przyznam, że dla mnie za trudne
i dlatego inni mi w tym pomagają.

UWAGA.
Proszę pamiętać że od dnia 24 lipca 2002 r. jest może coś nowego!!!
A jeżeli nie to niebawem na pewno będzie.


Pozdrawiam Krystyn

Witam Kolegę Janusza i wszystkich Kolegów na FORUM.

Bardzo mi się podoba Kolegi cytat 1:
“I nic prostszego jak rzetelnie wpisać pomiar.”
oraz cytat 2:
“sam stworzyłem protokół …i odbierający protokół nie ma żadnych problemów z jego odczytem.”

Wiem że jest to bardzo proste ale proszę podzielić się z nami swoimi doświadczeniami.

Jak Kolega wpisuje w jednym wierszu dla sieci TN-S:

  • lp.,
  • symbol z rysunku,
  • nazwę obwodu,
  • kolejne 10 pomiarów,
  • rezystancję wymaganą,
  • ocenę TAK/NIE.

Jak widzimy Kolega pisze to w tabeli z jednostką “G ohm”.

Na pewno wielu Kolegów chciałoby zobaczyć taki protokół,
który zawiera owe rzetelnie wyniki.

Proponuję przesłać taki przykład protokołu do ISE.PL.
z zastosowaniem wpisów z życia:

  1. miernik MIC wskazuje wartość 4,715 M ,
  2. miernik MIC wskazuje wartość 168,2 G.
    Ps.
    Mam nadzieję że Kolega nie drukuje pomiarów w formacie A2.

Pozdrawiam Krystyn

Ja spotkałem protokół z ochrony pporażeniowej, zaznaczono ilość gniazd w pokoju, natomiast wpisano jedną wartość impedancjj pętli zwarcia,( pok.305 -5 gniazd 1 f 220V - 0,32 Ohma.I to też przeszło.

a po co mierzyć izolacje przewodów do presostatów, czyjników oraz siłowników przepustnic skoro instalacja z reguły położona jest w korytkach kablowych a nap. jest bezpieczne 24V. co innego kiedy nap. jest 230V