Zbyt duża wartość impedancji pętli zwarcia - pomysły

pomiary wykonywane w kilku gniazdkach (w miarę ostatnie w obwodzie)- w RG taki jak by nieporządek :slight_smile:

[quote=“JARFACH, post:21, topic:15220, full:true, full:true”]
pomiary wykonywane w kilku gniazdkach
[/quote]…więc do gniazdek masz na 100% przerwę na przewodzie PE, nawet pętla zwarcia L-PE na to wskazuje. A zrobiłeś taki pomiar w RG?

Moim zdaniem (patrząc na zdjęcie) nie ma tu mowy o wyżej opisywanej “wyspie TT” , po prostu musisz poszukać przerwy w przewodzie PE między rozdzielnicą a gniazdami - zakładam że mówimy o instalacji 3/5 przewodowej.

w następnym tygodniu jestem umówiony na przeróbki i wtedy zmierzę w RG. Dodatkowo wartość napięcia między PE-N wskazuje na problem w instalacji - czyli trzeba poszukać.

[quote=“JARFACH, post:23, topic:15220, full:true, full:true”]
Dodatkowo wartość napięcia między PE-N wskazuje na problem w instalacji - czyli trzeba poszukać.
[/quote] Jak zapewnisz ciągłość PE, to gwarantuje Ci, że potencjał się wyrówna, co najwyżej na swoim Metrelu zaobserwujesz jakiś 1V na najdalszych gniazdach (to naturalne).

jestem po rozmowie z inwestorem - to gdzieś są zasilacze do oświetlenia LED zasilone z obwodów gniazdek (jakieś przeróbki), kilka obwodów “gdzieś” na zewnątrz - czyli nie wszystko widać w trakcie oględzin… No cóż roboty będzie …