Szanowni grupowicze,
mam następujący problem, jaka norma każe nam stosować dwustronne zasilanie wentylatorów oddymiających
Darek
Zapytaj o to rzeczoznawcę ochrony przeciwpożarowej (nie przeciwporażeniowej), czyli “strażaka”.
Generalnie: urządzenia niezbędne do ratowania osób i mienia muszą działać w czasie pożaru, oczywiście przez rozsądny czas, np. co najmniej 30 minut lub 2 godziny. Dlatego do zasilania oddymiania (klapy, wentylatory), oświetlenia awaryjnego, instalacji tryskaczowej itp. należy stsować przewody o podwyższonej odporności na temperaturę i ogień (np. Flamex’y) i/lub rozwiązania pozwalające na podniesienie niezawodności zasilania (np. dwa obwody zasilające urządzenie prowadzone po różnych trasach!).
O tym, że potrzebne są dwa niezależne źródła zasilania mówi też norma dotycząca instalacji tryskaczowych. W normie tej jest nawet dokładniej zdefiniowana “niezależność” źródeł w zależności od rangi instalacji.
ja niesłyszałem o takim nakazie, może jakaś nowa norma p.poż. z Józefowa ?
Zasilanie instalacji tryskaczowej dwoma wlz-etami spotykającymi sie dopiero w pompowni tryskaczowej to nie nic nowego - pierwszy raz zetknąłem się z tym 12 lat temu na austriackiej budowie.
Nie jest to też kwestia zapisu jakiejś normy opisującej instalacje elektryczne. Raczej “tylko” zapisów o niezawodności urządzeń ratujących życie i mienie - a z tych zapisów wynikają decyzje autorów “Operatów ochrony pożarowej obiektu”. W małym obiekcie, gdzie zagrożenie jest małe, wentylator oddymiający można zastąpić dziurą w ścianie. Ale w obiekcie, w którym przebywa dużo ludzi (kino, centrum handlowe, hala sportowa) wymagania co do wentylacji oddymiającej muszą być ponadstandardowe. Moim zdaniem decyzja o skali tych wymagań należy do rzeczoznawcy ppoż. jednak część odpowiedzialności będzie i tak ponosił projektant instalacji elektrycznej.
Wentlatory oddymjające jak stwierdził p.Buczyński winny być zasilane kablami ognioodpornymi - zasilanie dwustronne nie jest wymagane .W myśl nowych przepisów kable i przewody sterownicze winny być ognioodporne typu (N)HXCH FE 180/ E90 lub E120 (ten typ kabla niejst zdaje sie produkowany seryjnie ) dotyczy to zarówno przewodów zasilających wentylatory , okna oddymjające , klapy wentylacyjne pożarowe . Ma to na celu możliwość sterowania pracą wentylacji oddymjaącej w trakcie pożaru. Dwustronne zasilanie , i to z różnych zasilaczy , muszą mieć rozdzielnie zasilające zarówno urządzenia oddymjające jak i urządzenia tryskaczowe . W wypadku pożaru urządzenia te muszą pracować pewnie . Wymogi co do przewodów , pewności zasilania dla poszczególnych budynków są podane w rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wrunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
W jaki sposób w istniejącym budynku zakombinować zasilanie “z drugiej strony”. Rozumien, że aby podnieść niezawodnosć działania wentylatora kupuje się specjalne ich wykonania z dwugodzinną odpornością na 400st. Celsjusza.