Zasilanie szaf serwerowych w DATA CENTER

Koledzy czy same szafy z wydzielonych obwodów zasilali byście z osobnychy dla każdego odpływu osobnego wyłącznika różnicowoprądowego + nadprądowy?
Czy jednak tylko włącznika nadprądowy czy to dla gniazda 1 fazowego czy 3 fazowego?

Po co RCD? Tutaj niezawodność jest priorytetem, a dostęp mają tylko osoby poinstruowane. W realizacjach z którymi miałem do czynienia nigdy nie było RCD.

Dla każdej szafy dedykowane 2 gniazda 32A zasilane z różnych źródeł.

ale jest wyłącznik nadprądowy też zabezpiecza instalacja - to jego też nie dawać?

Nie no nadprądowy musi być do każdego gniazda.