Zasady obliczeń uziemienia stacji SN/nN 15/0,4 kV

Witam Kolegów.
Prosze o pomoc w sprawie sposobu obliczenia uziemienia stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV (zasilanie SN to linia kablowa, odejscie to także linia kablowa). Czy do tej sprawy odnosza sie jakies konkretne normy (przepisy). Czy byc moze wartosc rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego zalezy od jej miejsca lokalizacji w petli zasilajacej.
Dzieki i Pozdrawiam

Witam

Proponuję

PN-E-05115:2002
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

Pozdrawiam
Teodor

Witam

Do 1990 roku rezystancja wypadkowa miała wynosić R<=65/Id
Id - prąd doziemny sieci SN
Po 1990 roku R<=50/Id

Teraz przy łączeniu uziomu Sn i nN trzeba brać dwie normy
1 - PN-05115 dotyczy ochrony w sieciach >1kV oraz
2 - PN-IEC 60364 -4-442 dotycząca ochrony od skutków przepięć

(gdy rezystancja R jest mniejsza od 1 oma to ta druga odpada)
w nich rezystancja dopuszczalna jest funkcją czasu, napięć prądu rażeniowego itd i co gorsza trzeba to czytać z nieczytelnych ch-k
Jeżeli chcesz to robić to chyba musisz kupić te normy (a przynajmniej tą 1) lub dobrą książkę bo w niektórych te ch-ki są (taniej książka bo sama 05115 ma ze 100 stron)

Pozdrawiam