Zakres pomiarów wynikający z Prawa Budowlanego

Proszę kolegów z forum o pomoc w sprecyzowaniu niezbędnego (minimalnego) zakresu okresowej kontroli, co najmiej raz na 5 lat, o której jest mowa w Prawie Budowlanym, tu cytat

" kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów "

Szczególnie interesuje mnie czy na podstawie przytoczonego cytatu powinno wykonywać się pomiary rezystanci izolacji silników, a może też pomiary styczników, przekaźników, rozłączników, przekładników…itp.

Czy wymienione przeze mnie pomiary wynikają z Prawa Budowlanego, czy wynikają one z instrukcij elksploatacji poszczególnych urządzeń i z okresową kontrolą, o której mowa w Prawie Budowlanym nie mają nic wspólnego.

Za ewentualną pomoc z góry dziękuję

W tym samym punkcie, Pan przytoczył fragment, jest mowa o kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego…
Według R. M .S W. i A z 16 sierpnia 1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. 99/80/919 ( rok, numer, pozycja) definicja instalacji elektrycznej jest nastepujaca:
Instalacja elektryczna- układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzetem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparatura rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wlz w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektrytczną.
Druga definicja instalacji piorunochronnej - nie będę przytaczał.
Teraz powtórzę za Panem Gierą autorem książki Uprawnienia budowlane dla elektryków … również aparaty o konstrukcji elektromechanicznej … odbiorniki przyłączone na stałe.
Według mnie i Pana Giery urządzenia, które Pan wymienił należy poddać badaniom okresowym .
Jaką wartość ma łańcuch przeznaczony do konkretnego celu, w którym jedno ogniwo jest zepsute?.

Jak cytował Kolega IE w Prawie Budowlanym napisano: " oraz uziemień instalacji i aparatów". A jak w instalacji nie ma żadnych uziemień to co badać?

Witam kolegów, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą oraz
wszystkich pozostałych na forum.

Z przytoczoną przez kolegę jwt definicją instalacji elektrycznej
oraz z zakresem kontroli z niej wynikającej w zupełności się zgadzam.

Tylko zastanawia mnie co oznacza “koniec na wypustach oświetleniowych
i na zainstalowanych na stałe odbiornikach”.
Czy jest to listwa przyłączowa w danym odbiorniku ?.

Załóżmy, że rozpatrywanym urządzeniem przyłączonym na stałe jest silnik
wentylatora lub jakiekolwiek urządzenie np. tokarka to czy prócz sprawdzenia
samoczynnego wyłączenia zasilania powinniśmy zbadać stan rezystancji izolacji
samego urządzenia t.j.stan rezystancji izolacji przewodów, silnika lub silników (jeżeli w danym urządzeniu jest ich wicej), a może należy badać styczniki,
przekaźniki, przekładniki…itp. znajdujące się w nim.

Czy suszarkę do rąk, przepływowy podgrzewacz wody, wypusty oświetleniowe
(o ile są to urządzenia przyłączone na stałe ?, tego nie wiem) badamy tylko pod kątem sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania (mam na myśli urządzenia w I klasie), czy należy wykonać jakieś dodatkowe pomiary ?.

Może w myśl Prawa Budowlanego wystarczy dokonać sprawdzenia środków ochrony o porażeń gniazd i urządzeń, które tego wymagają (bez względu na to czy są przyłączone na stałe czy nie) i pomiary rezystancji przewodów doprowadzonych do gniazd, wypustów oświeleniowych i urządzeń (mam tu na myśli do wspomnianych listw przyłączeniowych), a pomiary odbiorników należy prowadzić na podstawie instrukcji eksploatacji tych urzadzeń lub na wyraźne życzenie właściciela.

Może moje wątpliwości są naiwne, ale powtórzę za Panem Gierą autorem książki
Uprawnienia budowlane dla elektryków…“zakresu tego badania nie można
ograniczać ani rozszerzać” dlatego zależy mi na sprecyzowaniu miejsca, gdzie
kończy się instalacja, a gdzie zaczynają odbiorniki,a może odbiorniki są częścią
instalacji elektrycznej, jeżeli tak, to które i dlaczego ?.

Proszę o opinie bardziej doświadczonych ode mnie kolegów.

Uważam , że prawidłowo rozumował Pan, czyli jesli obwód zakończony jest odbiornikiem przyłączonym na stałe należy zbadać rezystancje izolacji odbiornika -nie zależnie jaki jest to odbiornik. Oczywiście inne bedą badania i wymagania dla silnika, a inne dla podgrzewacza wody. Odbiornikiem podłaczonym na stałe jest też np.pie sauny, kuchnia - urządzenie ma zaciski wewnatrz obudowy do których podłacza się przewód zasilający. Odbiornikami takimi są tez klimatyzatory. Odbiorniki które zasilane są z gniazd - zakończony obwód gniazdem nie wymagają badań ( nie zawsze, bo np. inaczej jest na placu budowy gdzie wszystkie urządzenia przenośne podlegają sprawdzaniu co 10 dni , a badaniom co 1/2 roku), chodzi np. o telewizor , odkurzacz, przenośny klimatyzator, komputery w biurach ). Norma też używa pojęcia urządzenie stacjonarne, które z racji swojej masy czy przytwierdzenia do podłoża nei może byc łatwo przesuniete. Zazwyczaj jst to urządzenie zasilane trójfazowo, które należy poddać badaniom, pomimo, że może byc zasilane np. z gniazda z rozłącznikiem , które było w projekcie lub założone przez wykonawcę- właśnie w celu konserwacji czy badań- odłączanie izolacyjne
W przypadku instalacji TN-C ( 2- żyły, 4-) i zwłaszca jeśli nie ma zerowania sprawdzam "wątpliwe " odbiorniki np. stary grzejnik i nie uważam tego za rozszerzenie zakresu badań, gdyż właśnie takie urządzenia mogą być przyczyną nieszczęść.
Zatem nie wiem czy wystarczy Panu moja odpowiedź, ale przepisy nie zawsze ujmują zagadnienia techniczne konkretnie i wydaje mi się , że musimy kierować się swoim doświadzeniem i wiedzą i na podstawie tego podejmować decyzje.

Jeszcze w sprawie formalnej - to P.N.-IEC 60050-826- podaje następujacą definicję instalacji elektrycznej ( obiektu): zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. Obwód odbiorczy to obwód do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.