Witam! Chcę się dowiedzieć jak powinna zachowywać roznicowka w mojej instalacji.
Kiedy przewód Pen podłączam tylko do kości N a Pe do uziemienia domu to po zwarciu przewodów N i Pe i obciążeniu układu wyrzuca roznicowke ale kiedy przewód Pen rozdzielę na N i Pe z uziemieniem domu to przy zawarciu N i Pe różnicówki nie wyrzuca. Dodatkowo przy zawarciu tych przewodów niedziala przycisk test na różnicówce. Czy to jest prawidłowe zachowanie czy coś jest źle?
trochę to zagmatwane co napisałeś. Może narysuj?
Pierwszy opis. https://drive.google.com/file/d/11v4AvHtyzkjZ4IDJ-3ndTOj7lVF7YAKN/view?usp=drivesdk
Roznicowka przy zwarciu N i Pe i obciążeniu ukladu działa
Drugi opis
https://drive.google.com/file/d/11xFVY3Ssxmo8ulxh4ck5ZUK8hQFP8eZ2/view?usp=drivesdk
Po rozdziale Pen roznicowka przy zwaciu N i Pe i przy obciążeniu ukladu nie wyrzuca
[quote=“Bartek207, post:3, topic:14742, full:true, full:true”]
Drugi opis
<LINK_TEXT text=“https://drive.google.com/file/d/11xFVY3 … p=drivesdk”>https://drive.google.com/file/d/11xFVY3Ssxmo8ulxh4ck5ZUK8hQFP8eZ2/view?usp=drivesdk</LINK_TEXT>
Po rozdziale Pen roznicowka przy zwaciu N i Pe i przy obciążeniu ukladu nie wyrzuca
[/quote]
A na tym rysunku gdzie jest różnicówka? za rozdziałem czy przed?
I tak dla pewności masz układ TN-C i rozdzielając PEN chcesz osiągnąć TN-CS. Czy może masz TN-S?
Różnicówka jest za rozdziałem. Dom jest świeży budowany przez dewelopera. Od licznika przychodzą 4 przewody. Wiec najprawdopodobniej mam siec tnc. Chcę stworzyć tncs ale pytanie czy tak ma sie zachowywać roznicowka ze po zawarciu N i Pe ma nie wyrzucać? Obecnie podłączyłem tak jak uklad TT. I wtedy wyrzuca przy zwarciu N i Pe.
[quote=“Bartek207, post:5, topic:14742, full:true, full:true”] Dom jest świeży budowany przez dewelopera. [/quote]
Deweloper dał gwarancję? Robisz w porozumieniu z Nim?
[size=50]A jak nie będzie radio działać, albo wyrzucać, to poleć do dewelopera z pretensjami, że Ci sprzedał bubla, i niech poprawia na swój koszt. Bo gwarancja, bo rękojmia itd. Panie, te elektryki, to złodzieje-naciągacze, buble robią. A od dewelopera, to tylko piniendze chce. A to takie proste, trzeba przykręcić parę drucików.[/size]
[quote=“Bartek207, post:5, topic:14742, full:true, full:true”] Od licznika przychodzą 4 przewody. Wiec najprawdopodobniej mam siec tnc.[/quote]
Nie poznasz rodzaju sieci po ilości drtuów.
[size=50]O, to widać że z Ciebie fachowiec. No ja bym nie poznał, że TeEn-Ce ma cztery druty. [/size]
[quote=“Bartek207, post:5, topic:14742, full:true, full:true”] I wtedy wyrzuca przy zwarciu N i Pe.[/quote]
Bo nie zgadza Jej się ilość prądów.
[size=50]Nie daj się wyrzucać przez różniczkę. To Ty ją wyrzuć! Nie będzie nam wyłączała prądu![/size]
Ten dział nazywa się nie jestem elektrykiem wiec proszę o poradę. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie to lepiej się nie udzielać. Forum służy do pomocy na nie ulżeniu sobie na początek dnia. Jestem elektrykiem samochodowym, mam uprawnienia do samochodów elektrycznych, naprawy akumulatorów do 800v i uprawnienia sep, wiec wiem co zrobić żeby nie zostać porażonym prądem. Ale doświadczenia w instalacjach domowych niemam, nie zamierzam płacić elektrykom którzy udają że się znają, Jednemu zadałem pytanie, to tak ma być, drugi przyjechał i stwierdził ze jest wszystko dobrze podłączone ale różnicówka powinna wyrzucać i niema pojęcia dlsczego. I który ma rację.
[quote=“Bartek207, post:7, topic:14742, full:true, full:true”]
ulżeniu sobie na początek dnia.[/quote]
Ulży z portfela to sobie klient w warsztacie, jak mu Twój szef powie ile za usługę polegającą na przykręceniu kilku kabelków. Tak na początek dnia, jak podliczy dzień poprzedni. W końcu samochody elektryczne naprawiają profesjonalne warsztaty, to i cena musi być odpowiednia.
[quote=“Bartek207, post:7, topic:14742, full:true, full:true”]
I który ma rację.[/quote]
Ten trzeci. On wykonał schemat na kartce, opisał rezystancje, policzył prądy i zobaczył, że jednak pytający jest elektrykiem, chociaż prądu stałego, to bez problemu powinien taki schemat narysować.
[quote=“Bartek207, post:7, topic:14742, full:true, full:true”]
i uprawnienia sep, wiec wiem co zrobić żeby nie zostać porażonym prądem.[/quote]
Nie. Uprawnienia sep izolują twojego Szefa, jak Cię porazi. Izolują od odpowiedzialności za porażenie. Bo wiedział co robi.
[quote=“Bartek207, post:7, topic:14742, full:true, full:true”]
drugi przyjechał i stwierdził ze jest wszystko dobrze podłączone ale różnicówka powinna wyrzucać i niema pojęcia dlsczego.[/quote]
A ile wzięli za poradę? Coś jakieś 200zł jak byle lekarz internista?