Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Witam
Czy może ktoś z kolegów opisać metodę badania zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego, lub podać fachową literaturę na ten temat
Pozdrawiam

witam.
wiem ze byla wydana ksiazka zespoly elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej ,Wróblewski
zwarcia w sieciach elektroenergetycznch ,Kanicki

Witam.
W telegraficznym skrócie:
Aby zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe działało muszą byś spełnione 2 warunki: napięcie Uo i prąd Io. Napięcie Uo zabezpieczenie “pobiera” z przekładników połączonych w układzie otwartego trójkąta (najczęściej zlokalizowanych w polu pomiaru napięcia). Prąd Io “pobierany” jest z przekładnika ferantiego zainstalowanego w konkretnym polu. Aby zbadać progi zadziałania i kierunkowość zabezpieczenia należy na przekładnikach w układzie otwartego trójkąta wymusić asymetrię napięć (co spowoduje pojawienie się napięcia Uo) oraz w konkretnym polu wymusić prąd Io na przekładniku ferantiego. Zabezpieczenie, po przekroczeniu zadanych progów Uo i Io powinno zadziałać z zadanym czasem wyłączając pole (w sieciach izolowanych) lub sygnalizując doziemienie (w sieciach skompensowanych)