Zabezpieczenie odgromowe klimatyzatora

Witam!
Poszukuje informacji na temat prawidłowego zabezpieczenia odgromowego klimatyzatora zamontowanego na dachu budynku użyteczności publicznej (biurowiec). Proszę o radę, w jaki sposób (zwody pionowe, poziome czy tylko przyłączenie ekwipotencjalne do istniejącej sieci zwodów?) prawidłowo zabezpieczona powinna byc jednostka zewnętrzna klimatyzatora umieszczona na dachu budynku. Budynek 3 - kondygnacyjny (2 pietrowy)

Pozdrawiam
Mariusz

Są dwie szkoły

  • podłączenie galwaniczne do zwodów poziomych - moim zdaniem niepoprawne,
  • maszty nad centralą klimatyzacyjną izolowaną od sieci odgromowej z iskiernikiem pomiędzy siecią a centralą - moim zdaniem poprawne.
    A to dlatego, że między innymi, w przypadku zejścia pioruna, przy galwanicznym połączeniu wyładowanie schodzi również rurami instalacji klimatyzacji.

informacje - strona DEHN, i, polecam www.phoenixcontact.pl

Tadziu! czy nie sądzisz, że skoro jest iskiernik, to po przyrąbaniu pioruna w “izolowany” maszt odgromowy diabli mogą wziąć klimatyzator, a wyładowanie i tak “pójdzie” po rurach z chłodem?
Mam wrażenie, że połączenie galwaniczne klimatyzatora różni się od połączenia przez iskiernik tylko ceną iskiernika. Ciekawe kto zarabia na jego sprzedaży?
Podejrzewam, że chcąc z prawie 100% prawdopodobieństwem uniknąć wyładowania w klimatyzator należałoby zbudować wokół niego zwody izolowane w odstępie izolacyjnym wyliczonym z normy odgromowej. Ale zdrowia życzę takim budowniczym. Inwestor podziękuje za ochronę odgromową droższą od klimatyzatora a i architekt specjalne podziękowania złoży za piękną ozdobę na dachu.
Jeżeli klimatyzator jest taki cenny to może prościej schowac go gdzieś na bocznej ścianie, czy na dachu niższej części budynku wewnątrz kąta ochrony odgromowej od części wyższej budynku?

Odchodzi się od wykorzystywania przewodów wodnych, klimatyzacyjnych, gazowych jako uziemiających … W sieciach TNS należy stosować wstawki izolacyjne. Oczywiście jak ktoś bardzo pragnie bratać się z piorunem w swoich wyobrażeniach, że mu piorun na stałe złącza rurowe pospawa … czemu nie. Złącza rur, to też iskiernik.