zabezpieczenie główne i przedlicznikowe - nowe przyłącze

Witam serdecznie,
Ostatnio zaciekawił mnie projekt przyłącza budowlanego dla domku jednordzinnego.
Mianowicie, dlaczego w złączu (kablowo-pomiarowe) przed licznkiem są dwa zabezpieczenia? Jedno określone jako “główne” a za nim “przedlicznikowe”. Główne to zazwyczaj są wkładki topikowe, zaś “przedlicznikowe” to S-ka. Też w tym samym złączu jest zabezpieczenie “zalicznikowe”.
Więc mamy trzy zabezpiczenia:

  • “główne (1)”
  • “przedlicznikowe (2)”
  • “zalicznikowe (3)”

Rozumiem, że “przedlicznikowe (2)” zabezpiecza licznik przed uszkodzeniem, “zalicznikowe (3)” stanowi zabezpieczenie instalcji odbioreczej - tu pytanie, czy to zabezpieczenie może znajdować się w RG, zamiast w omawainym złączu?

Pytanie nt. “głównego(1)” - w jakim celu stosuje się to zabezpieczenie?
Rozumiem, że zabezpieczenie “przedliczniokowe (2)” odpowiada również warunkom przyłączenia wydanym przez ZE.

Czy ktoś może z Państwa udzielic odpoweidzi po co zabezpiecznie “główne (1)” w tym złączu?

Dziękuje,
Pozdrawiam
M

Czy słyszał kolega o czymś takim jak “widoczna przerwa”?
WT-00 stosuje się jeszcze do zabezpieczenia przewodów/kabli zasilających przed przeciążeniem. Zabezpieczenia zalicznikowe mogą znajdować się w rozdzielnicy licznikowej, aczkolwiek dla wygody powinny znajdować się w RG.
Pozdrawiam
Jarek

To jest bezsensowny idiotyzm, którego niczym nie da rady logicznie uzasadnić.

jedyne, co przychodzi mi na myśl, to że z tego przyłącza ZE ma w planie kiedyś zrobić zasilanie kolejnego i zostawiono sobie taką “furtkę” w postaci zabezp. głównego

Jak kolego masz zamiar dokonać pomiaru kabla zasilającego gdy jest zaplombowane zabezpieczenie przedlicznikowe - po to np. jest zabezpieczenie główne.