Zabezpieczenie generatora przed asymetrią obciążenia

Może ktoś z szanownych kolegów zetknął się z jakimś prostym i skutecznym rozwiązaniem praktycznym - zabezpieczenia generatora (MEW-400KW) przed pracą z niesymetrycznym obciążeniem, chodzi o zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne reagujące na składową przeciwną prądu. Gdyż generator nie wytrzymuje wibracji mechanicznych !

Wszystko zależy od pieniędzy jakie są do wydania.
Starsze generatory o mocach do kilkunastu MW często wcale nie były wyposażane w zabezpieczenia reagujące na składową przeciwną.
Zabezpieczenie takie od kilkunastu lat stanowi jedną z funkcji zabezpieczeniowych w kompleksowych zabezpieczeniach - najpierw analogowych (np. ZAZ, SMAZ) a następnie cyfrowych dużych silników i generatorów. Raczej trudno będzie obecnie zdobyć odrębny układ lub przekaźnik realizujący jedynie tę funkcję.
Ceny przekaźników zabezpieczeniowych dla małych generatorów zaczynają się od ok. 25000 zł. Dla takiego maleństwa można by w zasadzie rozważyć zastosowanie - po konsultacji z wybranym producentem - zabezpieczenia silnikowego. Wtedy pieniądze są dwu lub nawet trzykrotnie większe.
Na rynku jest sporo przekaźników dużo tańszych, wykrywających asymetrię modułów prądów fazowych, ale to nie o to chodzi.
Nawiasem mówiąc przyczyn powstawania drgań generatora może być całkiem sporo, a jest to zjawisko dość trudne dla zdiagnozowania. Sugerowałbym poprzedzenie decyzji o wymianie układu zabezpieczeniowego wykonaniem rejestracji potwierdzających nadmierną zawartość składowej przeciwnej w prądzie obciążenia.