Zabezpieczenia selektywnosc

Mam pytanie , otoz w instalacji posiadam zab. przedlicznikowe bezp. 25A, robie remont instalacji odbiorczej i planuje w tablicy odbiorczej zastosowac jako glowny wylacznik instalacji FR 20A, a nastepnie roznicowki i eski na obwody odbiorcze 16A i 10A. Cała instalacja jest 1fazowa , czy taki uklad jest poprawny i bedzie selektywny. Czy moze jako wył. głowny zastosowac np: roznicowke na 20 badz 25 A , oczywiscie 30mA. Bede wdzieczny za konstruktywne odpowiedzi.

Jeżeli przedlicznikowe Bi Wts 25A to FR jako rozłącznik i różnicówka powinny być na prąd co najmniej 25A. Osobiście polecam 40A. Różnica w cenie nie jest duża.
Co do selektywności trudno powiedzieć nie znając parametrów sieci zasilającej. Może być zachowana albo nie. Zależy to od prądu zwarcia jaki popłynie.

Czyli najprosciej widze skorzystac z charakterystyk czasowo-pradowych bezpiecznikow i wyłacznikow

Zeby z nich skorzystać należy znać wartość zmierzoną lub obliczoną prądu zwarcia jaki może wystapić w jego miejscu.
Znając jego wartość trzeba skorzystac z charakterystyk czasowo-pradowych bezpiecznikow i wyłacznikow

Zeby z nich skorzystać należy znać wartość zmierzoną lub obliczoną prądu zwarcia jaki może wystapić w jego miejscu.
Znając jego wartość trzeba skorzystac z charakterystyk czasowo-pradowych bezpiecznikow i wyłacznikow

wedlug Ciebie Opornik , jak obliczyc prad zwarcia na zaciskach rozdzielnicy odbiorczej i np w miejscu zainstalowania zabezp. przedlicznikowego , trzeba znac moc o ile pamietam , moze cos wiesz bardziej na ten temat .

Tomaszu, sprawa jest prosta w obliczeniach bo to jest mi bliższe.
Z mocy trafo masz R i X.
Z kabla obliczasz R i X.
z wlz obliczasz R, X sie pomija.
Z sumy R i X obliczasz Z czyli impedancję.
Mając impedancję obliczasz prąd zwarcia Iz.
Mając Iz sprawdzasz selektywność. I koniec. powodzenia

Kolego Oporniku, musze pogratulowac optymizmu.
Wprawdzie obliczenia zwarciowe sa sprawa dosc elementarna, ale podstawowym problemem jest uzyskanie odpowiednich danych do obliczen. Jedynym zrodlem uzyskania informacji o mocy transformatora zasilajacego oraz przekroju i dlugosci kabla zasilajacego jest RE, a to nie jest takie proste szczegolnie w duzym miescie gdzie sa dziesiatki transformatorow. Dlatego tez nie pozostaje nic innego jak zrobic to na tzw. oko czyli zastosowac jak najwieksza roznice pomiedzy kolejnymi stopniami zabezpieczen ( oczywiscie do granicy okreslonej przez prad Idd zabezpieczanego kabla i ochrony przeciwporazeniowej) i miec nadzieje ze zachowamy selektywnosc. Jako ciekawostke moge przytoczyc instalacje w moim bloku w ktorym jako zabezpieczenia przedlicznikowe “fachmani” zastosowali bezpieczniki 16A a w mieszkaniach rowniez 16A. Nie jest trudno zgadnac ze po 30 latach eksploatacji takiej instalacji wiekszosc bezpiecznikow przedlicznikowych jest zwatowana ( bo ilez mozna biegac na korytaz ) lub wymieniona na wieksze ( widac kto z lokatorow zna sie na instaklacjach na tyle zeby wymienic wstawke ograniczajaca w podstawie bezpiecznikowej.
Zycze powodzenia w eksperymentach.

Otóż szanowny Tomie, to co napisałem napisałem na podstawie moich doświadczeń w projektowaniu. Uzyskanie takich informacji nie jest niemożliwe. Trzeba mieć pojęcie o projektowaniu a reszta to pestka. Przy czym zastrzega, że teoretycznie wyliczona wartość ze współczynnikiem 1.25 jest bardzo bezpieczna do rzeczywistego prądu zwarcia. Innym problemem jest elastyczny układ sieci zasilającej - myślę o czynnościach ruchowych RE. W stacjach wiejskich takich problemów nie ma.
Co do zastosowania bezpieczników na oko to nie polecam tej metody. O wiele prościej jest zaprosić kolegę pomiarowca aby zmierzył przyrządem impedancję pętli zwarcia a z niej można wyliczyć prąd zwarcia. Metoda ta jest bardziej wiarygodna przy istniejącym w danym momencie układzie zasilania w sieci RE.
Co do watowania bezpieczników, sprawa jest karygodna. Stąd potem biorą się pożary w mieszkaniach. Ostatni temu zagadnieniu przyglądają się towarzystwa ubezpieczeniowe i słusznie. Sprawa sprawnej technicznie i zapewniającej warunki ochrony instalacji jest badzo ważna. Wiele osób o tym się już przekonało, szkoda, że nie wszyscy.

To co napisal kolega Tom, jest sytuacja z ktora aktualnie praktycznie sie zetknalem 16A przedlicznikowe i w mieszkaniu to samo i te same problemy. A swoja droga Zaklady Energetyczne czesto zadaja dla indywidalnych odbiorcow w warunkach techn. przylaczenia wartosci zabezp przedlicz. 25A, czy nie sadzice ze jest to jakby kryza ograniczajaca mozliwosci dowolnej instalacji odbiornikow w mieszkaniach , w.g mnie nalezaloby od tego odejsc i ustalac ta wartosc jak 63A.

Kolego Tomaszu, wkraczasz w materię Prawa Energetycznegi i Taryf dla ZE zatwierdzonych przez URE. Zabezpieczeniu 25A odpowiada moc przyłaczeniowa 15 kW i moc umowna 6 kW. Jeżeli sobie życzysz to wystąp do RE o podanie wtp dla Twoich potrzeb. Zapłacisz opłatę przyłaczeniową i dostaniesz zgodę na zabezpieczenie 63A.
Niestety dla Ciebie takie jest na dzień dzisiejszy prawo. pozdrawiam