Proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie jaką rolę pełni zabezpieczenie ochronników (odłącza w przypadku ich uszkodzenia czy zapobiega ich zniszczeniu podczas zbyt dużego odprowadzanego prądu). Producenci podają wartość graniczną zabezpieczenia głównego np. 125A, czy przy wartości większej mogę dobezpieczyć ochronnik zabezpieczeniem o dowolnej mniejszej wartości prądu np. 10A i czy musi to być bezpiecznik czy może być “eska” ( w katalogu Hagera rysowane są bezpieczniki natomiast u Legranda dobrany jest wyłącznik C20).Spotkałem się z przypadkiem gdy w rodzielni zasilającej kilka odbiorów zabezpieczonych wyłącznikami o wartościach B16,B20 umieszczono rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami o wartości 125A chroniący ochronnik.Wyglądało to troszeczkę dziwnie.
Polecam artykul prof.A.Sowy p/t “Oddzialywanie ogranicznikow przepiec na inne urzadzenia w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym” (Elektroinstalator 12/20020 i Jego strone http://www.ochrona.net.pl
Przejrzałem polecane artykuły ale nie wiele mi to wyjaśniło. W artykule znajduje się stwierdzenie że producent powinien podać “..największą zalecaną wartość dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego..” a co z wartością najmniejszą i czy ma znaczenie czy to jest bezpiecznik czy wyłącznik nadprądowy?
To moze jeszcze http://www.spinpol.com.pl - firma specjalizujaca sie wochronie przeciwprzepieciowej - oferuje np. bezplatne doradztwo.
To moze jeszcze http://www.spinpol.com.pl - firma specjalizujaca sie wochronie przeciwprzepieciowej - oferuje np. bezplatne doradztwo.
Witam!
Powiem parę zdań odnośnie ostatniej wypowiedzi Kolegi Oleksa.
Mówiąc ogólnie o zabezpieczeniu ochronników przeciwprzepięciowych nie da się określić precyzyjnie, czy w ogóle stosować dodatkowe zabezpieczenia do ich ochrony.
Prof. A. Sowa pozwolił mi wyrobić pogląd na całościowe spojrzenie ochrony od przepięć.
-Nie można dyskutować o czymś, co ma Kolega na myśli, a my nie wiemy, jaki i gdzie ten ogranicznik mamy umieścić w układzie. –Do prawidłowej odpowiedzi na to pytanie trzeba mieć wiele danych o układzie i o samym ograniczniku.
Posiadam książkę autorstwa dr hab. inż. A. Sowy Ochrona przed przepięciami w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych
Są w niej opisane ograniczniki przepięć firmy DEHN wraz z przykładami praktycznymi. Domniemywam, że Koledze Oleks chodzi o ograniczniki klasy B. Zabezpieczenia włączane w szereg z ochronnikiem mają za zadanie chronić ochronnik przed skutkami zwarć ponieważ nie posiada on żadnych zabezpieczeń zwarciowych. Zabezpieczenia dodatkowe włączone w szereg z ochronnikiem należy stosować jeżeli zabezpieczenia przed ogranicznikiem mają większą wartość niż dopuszczalna dla danego zabezpieczenia. Jeżeli nie to zabezpieczenie nie jest wymagane. A wręcz przeciwnie zastosowanie zabezpieczenia o zbyt małym prądzie może spowodować nieskuteczną ochronę (zadziała zabezpieczenie).
Cytuję"Spotkałem się z przypadkiem gdy w rodzielni zasilającej kilka odbiorów zabezpieczonych wyłącznikami o wartościach B16,B20 umieszczono rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami o wartości 125A chroniący ochronnik.Wyglądało to troszeczkę dziwnie." - Dla mnie też. Pozdrawiam Marek.
Posiadam książkę autorstwa dr hab. inż. A. Sowy Ochrona przed przepięciami w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych
Są w niej opisane ograniczniki przepięć firmy DEHN wraz z przykładami praktycznymi. Domniemywam, że Koledze Oleks chodzi o ograniczniki klasy B. Zabezpieczenia włączane w szereg z ochronnikiem mają za zadanie chronić ochronnik przed skutkami zwarć ponieważ nie posiada on żadnych zabezpieczeń zwarciowych. Zabezpieczenia dodatkowe włączone w szereg z ochronnikiem należy stosować jeżeli zabezpieczenia przed ogranicznikiem mają większą wartość niż dopuszczalna dla danego zabezpieczenia. Jeżeli nie to zabezpieczenie nie jest wymagane. A wręcz przeciwnie zastosowanie zabezpieczenia o zbyt małym prądzie może spowodować nieskuteczną ochronę (zadziała zabezpieczenie).
Cytuję"Spotkałem się z przypadkiem gdy w rodzielni zasilającej kilka odbiorów zabezpieczonych wyłącznikami o wartościach B16,B20 umieszczono rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami o wartości 125A chroniący ochronnik.Wyglądało to troszeczkę dziwnie." - Dla mnie też. Pozdrawiam Marek.