Witam wszystkich kolegów !!!
Mam pytanko, w jaki sposób Państwo obliczają zabezpieczenie dla odbiorników 3-fazowych??? Jedno fazowe obliczam ze wzoru I=P/U.
Jest jakis wzór na odbiorniki 3-faz.Szukam też tabelki jak dobrać termik
do mocy silnika,a może jest jakis wzór.
Bardzo dziękuje za pomoc
[/b]
Witam!
Najprościej: I=P/ √ 3U
Jeżeli jest to silnik indukcyjny to prąd rozruchu = 5I
Wiele publikacji, min. H. Markiewicz Instalacje elektryczne podaje tabele wartości prądów znamionowych do zabezpieczeń silników.
Pozdrawiam kafel56
Bardzo dziękuje za pomoc!!!
Jeszcze jedno pytanko, U = 230V czy 500V ???
Sorki za kłopot!!!
Witam!
a jaka jest wartość napięcia międzyfazowego?
Pozdrawiam kafel56
To znaczy żę do wzoru podać U=400V???
Pozdrawiam
))
“Termik” nastawia się na prąd znamionowy silnika ze współczynnikiem 1,1In.
Dla małych silników, o mocy kilku kW (np. bez tabliczki znamionowej) “starzy” elektrycy stosowali taki pseudo wzór na prąd znamionowy 2P(kW). Przykład: silnik 4kW, In=24kW= 8A. Prąd nastawczy termika 1,18=8,8A.
witam
tak można powiedzieć jeżeli silnik i termik pracuje w warunkach znamionowych.
Dla warunków innych od znamionowych, temat nastawy był dyskutowany
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6255&postdays=0&postorder=asc&highlight=zabezpieczenie+termiczne+silnika&start=10