Wzory na dobór przekroju przewodów

jak dobiera sie przekroj przewodow,najprostrza metoda?
dziekuje

Musisz obliczyć prąd szczytowy jaki może wystąpić w obwodzie.
I=P/Pierwiastekz3Ucos fi. To dla obwodu 3 fazowego.
Dla jednofazego I=P/U*cos fi.
Następnia z zeszytu 10 PBUE z tabel dobrać przewód w zależności od rodzaju przewodu ilości żył roboczych i sposoby zainstalowania przewodu.
Tak naprawdę to trzeba jeszcze sprawdzić dany przewód na nagrzanie prądem roboczym, zwarciowym, spadku napięcia, wytrzymałość mechaniczną.
To jednak temat na całe opracowanie, a nie odpowieć na post

Z poważaniem Szymon

Prócz tego co napisał Szymon powinieneś zastosować wzór na obliczanie przekroju przewodu ze względu na spadek napięcia lub w drugą stronę. Znajdziesz go w każdym poradniku np. “Poradnik Inżyniera Elektryka” tom chyba 3.

A jak oblicza się przewody między falownikiem a silnikiem ekranowane