Witam…jako ze to moj pierwszy post Witam Wszystkich Serdecznie! a pytanie moje tyczy sie tematu, jaki jest wzor na moc pradu trojfazowego??
Dziekuje i Pozdrawiam
Witam…jako ze to moj pierwszy post Witam Wszystkich Serdecznie! a pytanie moje tyczy sie tematu, jaki jest wzor na moc pradu trojfazowego??
Dziekuje i Pozdrawiam
Mocy jest kilka, wzorów znacznie więcej, musisz sprecyzować co chcesz wiedzieć. Ogólnie S=UxI , sa 3 fazy zatem S=3x(UxI) - 3x230xI, dla sinusoidy i przesunięcia fazowego +,- 120st S= (√ 3)UxI - √ 3 x400xI, poza tym jest jeszcze moc czynna - dochodzi cos(u,i)), bierna (sin(u,i)). Moc czynna to część mocy pozornej S która przekształcana jest na pracę, ciepło, moc bierna - “mieli się” w przewodach i powoduje tylko straty, ale wytwarza pole elektryczne lub magnetyczne.
3Pewnie będzie następna batalia teoretyczna, ale to jest bardzo proste:
1- moc czynna P=3 • U • I • cos φ - w przypadku obwodu trójfazowego symetrycznego( uwaga U ma tu wartość 230V czyli ogólnie jest to napięcie między fazą a zerem układu.
W przypadku napięcia międzyfazoweg wzór ma postać
P= √3 • U • I • cos φ
2- moc bierna Q=3 • U • I • sin φ dla napięcia fazowego, i analogicznie jak wyżej Q= √3 • U • I • sin φ dla napięcia międzyfazowego
Oczywiście wyniki z obu wzorów -tz urzywając napięcia fazowego i międzyfazowego- muszą być jednakowe
Pierwsza z mocy P upraszczając jest zamieniana w pracę urzyteczną, ta druga Q to w zasadzie moc strat, obie te moce sumują się wektorowo
z czego otrzymujemy moc pozorną oznaczaną literą S;
3- S=3 • U • I- dla napięcia fazowego
S= √3 • U • I- dla napięcia miedzyfazowego
lub sumując geometrycznie
S=P+jQ
To tye na temat mocy w obwodzie trójfazowym-na początek