Wywala różnicówkę po burzy.

Witam.

Jak to możliwe, że wyłączam absolutnie wszystko w tablicy oprócz tej nieszczęsnej różnicówki a tam dalej jakiś obwód ma wpływ na nią?
To po co ja odłączam te wszystkie “pstryczki”?

Kolega wyłącza wszystkie bezpieczniki oprócz tej nieszczęsnej :slight_smile:
Tylko że ta nieszczęsna ma oprócz przewodów fazowych również przewód neutralny, natomiast “pstryczki” odłączają tylko przewody fazowe.
(Nie wiemy, czy RCD jest 4- czy 2-polowy)
Załóżmy taką sytuację :
-w jakimś obwodzie jest RCD, za nim kilka bezpieczników a następnie podłączone przewody do instalacji odbiorczej.
-RCD załączone, eski wyłączone : przewód/przewody neutralne nie rozłączone aż do odbiorników!
Przewód/przewody ż-z również nigdzie nie przerwane “idą” do odbiorników.

Nastąpiło zwarcie N z PE za RCD. Włączając jakiś odbiór przez RCD popłynie prąd różnicowy i … wyzwoli RCD.
(Na temat zasady działania FI/RCD/różnicówki były pisane posty na tym forum).