Koledzy jak dobieracie aparaturę modułową 1 fazową? Do prądów zwarciowych w rozdzielnicy czy na końcu każdego z obwodów?
Jeżeli z obliczeń 3 fazowych na rozdzielnicy wychodzi np 8kA. - wtedy obudowa szyny itd 10kA.
Mamy odpływy np. 3 fazowe i 1 fazowe.
Na końcu 3 fazowego długi odcinek jest np już 5kA
a na 1 fazowym krótki ale jest 4kA.
Czy też dajecie 10kA czy już 6kA?
[quote=“zygimar, post:1, topic:15009, full:true, full:true”]
Jeżeli z obliczeń 3 fazowych na rozdzielnicy wychodzi np 8kA.
[/quote] Sądzę, że to jest wiążący parametr doboru. Zwarcie może powstać np. tuż za rozdzielnią, nie koniecznie (choć najczęściej) na końcu obwodu.
[quote=“elmontjs, post:2, topic:15009, full:true, full:true”]
Sądzę, że to jest wiążący parametr doboru.
[/quote]
W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie znajomy z netu pomiarowiec z pytaniem co ma napisać w protokole z pomiarów. Zmierzona IPZ w rozdzielnicy - 15 mΩ. Aparatura modułowa na 6 kA. Sami sobie odpowiedzcie na jego pytanie.
[quote=“opornik, post:3, topic:15009, full:true, full:true”]
[quote=“opornik, post:3, topic:15009, full:true, full:true”]
Sądzę, że to jest wiążący parametr doboru.
[/quote]
W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie znajomy z netu pomiarowiec z pytaniem co ma napisać w protokole z pomiarów. Zmierzona IPZ w rozdzielnicy - 15 mΩ. Aparatura modułowa na 6 kA. Sami sobie odpowiedzcie na jego pytanie.
[/quote]
Jedno fazowo aż 15kA - sporo.
Ale mogły być przedzabezpieczenia topikowe obcinające prądy zwarcia.
[quote=“opornik, post:3, topic:15009, full:true, full:true”]
Zmierzona IPZ w rozdzielnicy - 15 mΩ. Aparatura modułowa na 6 kA. Sami sobie odpowiedzcie na jego pytanie.
[/quote] Znów będę monotematyczny, ale wygląda, że rozdzielnica wykonana bez projektu, który tu niektórzy koledzy tak krytykują (w innym , niedawnym wątku). Ktoś czegoś nie policzył i teraz …problem.
[quote=“elmontjs, post:5, topic:15009, full:true, full:true”]
Znów będę monotematyczny, ale wygląda, że rozdzielnica wykonana bez projektu, który tu niektórzy koledzy tak krytykują (w innym , niedawnym wątku). Ktoś czegoś nie policzył i teraz …problem.
[/quote]
Projekt musiał być bo to elektrownia PV na 200kWp z własną stacją trafo. Teraz pytanie, projektant czy wykonawca dali ciała?
Ja dobieram całą aparaturę na wartość prądu zwarciofego 3f na szynach rozdzielnicy.
Aparaty 1-fazowe mógłbyś dobrać na prąd zwarcia 1f na szynach, ale w teorii jest możliwe zwarcie międzyfazowe na przewodach dwóch różnych obwodów 1f przy wejściu do rozdzielnicy, dlatego bezpieczniejszą wydaje się pierwsza opcja.
Dodatkowo jeżeli dobrałbyś aparaty np. 1f na 6kA a 3f na 10kA to miałbyś aparaty różnych serii, więc też dochodzi brak spójności aparatury.