Wytrzymałość termiczna przekładnika

Witam serdecznie,
Chciałbym uzyskać infromacje jak mam rozumieć wytrzymałość termicza przekladnika pradowego wyrazona wzorem it1 = 150 xl1n
przykladowe dane przekladnika
30/5/5
Sn 10 15
kl 0,5 10P10
N3
Ps10
24/50/125kV

czym jest to N3? czym Ps10? co oznaczaja 24/50/125kV? no i najwazniejsze jak rozumiec it1?

pozdrawiam
Akenes

Witam,
Ith - to znamionowy prąd krótkotrwały cieplny w kA,
FS 10 to współczynik bezpieczeństwa,
N3 - warunki środowiskowe - normalne (są jeszcze tropilkalne) oznaczają zakres temp pracy.
24/50/125kV - oznaczenie napięć - znamionowe/największe robocze /probiercze

A co do wytrzymałości zwarciowej to możesz zainstalować taki przekładnik w sieci gdzie zastyępczy cieplny prąd zwarciowy nie przekracza 150 razy prąd znamionowy przekładnika. Poprostu im przekładnik masywniejszy czyli na większy prąd tym większe prądy zwarciowe wytrzymuje stąd ten stosunek prądów

Zostaje tylko mały problem: jak obliczyć Ith?

Jak policzyć prąd Ith? Przekładnika? No przecież jest napisane 150 * prąd znamionowy, bo chyba kolega nie pyta jak policzyć prąd zwarciowy na szynach rozdzielni.

Witam wszystkich
Jak łopatologia, to łopatologia: 150 * prąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika :slight_smile:.
Jerzy