Witam,
Ith - to znamionowy prąd krótkotrwały cieplny w kA,
FS 10 to współczynik bezpieczeństwa,
N3 - warunki środowiskowe - normalne (są jeszcze tropilkalne) oznaczają zakres temp pracy.
24/50/125kV - oznaczenie napięć - znamionowe/największe robocze /probiercze
A co do wytrzymałości zwarciowej to możesz zainstalować taki przekładnik w sieci gdzie zastyępczy cieplny prąd zwarciowy nie przekracza 150 razy prąd znamionowy przekładnika. Poprostu im przekładnik masywniejszy czyli na większy prąd tym większe prądy zwarciowe wytrzymuje stąd ten stosunek prądów
Jak policzyć prąd Ith? Przekładnika? No przecież jest napisane 150 * prąd znamionowy, bo chyba kolega nie pyta jak policzyć prąd zwarciowy na szynach rozdzielni.