Cześć,
poszukuję informacji na temat dopuszczalnej obciążalności słupa ŻN-10 ze stalową liną odciągową, zabudowanego jako krańcowy dla linii napowietrznej nn 0,4kV.

A jak ta żerdź jest posadowiona w stosunku do linii?

Odciąg jak i słup stoją w osi linii.

[quote=“kcholewinski, post:3, topic:15068, full:true, full:true”]
Odciąg jak i słup stoją w osi linii.
[/quote]
To oczywiste :smiley: ja pytałem którym bokiem soi do linii.

Otworami “patrzy” na linię

[quote=“kcholewinski, post:5, topic:15068, full:true, full:true”]
Otworami “patrzy” na linię
[/quote]

Rozwiązania katalogowe nie przewidują takiej zabudowy żerdzi. W katalogach są stanowiska OK - słup krańcowy z odciążką ale zabudowane otworami “patrzącymi” prostopadle do linii. W takim przypadku dopuszczalna siła wynosi F=1000 kG.

[quote=“kcholewinski, post:1, topic:15068, full:true, full:true”]
Cześć,

poszukuję informacji na temat dopuszczalnej obciążalności słupa ŻN-10 ze stalową liną odciągową, zabudowanego jako krańcowy dla linii napowietrznej nn 0,4kV.
[/quote]

Mój program do obliczeń podaje odpowiednio dla osi x/ y wartości 1250/222 daN



PS - pod światłowody liczysz?

[quote=“Axster, post:7, topic:15068, full:true, full:true”] …

Mój program do obliczeń podaje odpowiednio dla osi x/ y wartości 1250/222 daN…
[/quote]
Powiedz nam, jaki to program?

To taki “sprytny” excel opracowany do obliczeń
dla podwieszenia kabli światłowodowych - autor dla mnie nieznany.

[quote=“Axster, post:9, topic:15068, full:true, full:true”]
To taki “sprytny” excel opracowany do obliczeń

dla podwieszenia kabli światłowodowych - autor dla mnie nieznany.
[/quote]
Aha.

Szybki jesteś.

Pozdrawiam.