Cześć,
poszukuję informacji na temat dopuszczalnej obciążalności słupa ŻN-10 ze stalową liną odciągową, zabudowanego jako krańcowy dla linii napowietrznej nn 0,4kV.
A jak ta żerdź jest posadowiona w stosunku do linii?
Odciąg jak i słup stoją w osi linii.
[quote=“kcholewinski, post:3, topic:15068, full:true, full:true”]
Odciąg jak i słup stoją w osi linii.
[/quote]
To oczywiste
ja pytałem którym bokiem soi do linii.
Otworami “patrzy” na linię
[quote=“kcholewinski, post:5, topic:15068, full:true, full:true”]
Otworami “patrzy” na linię
[/quote]
Rozwiązania katalogowe nie przewidują takiej zabudowy żerdzi. W katalogach są stanowiska OK - słup krańcowy z odciążką ale zabudowane otworami “patrzącymi” prostopadle do linii. W takim przypadku dopuszczalna siła wynosi F=1000 kG.
[quote=“kcholewinski, post:1, topic:15068, full:true, full:true”]
Cześć,
poszukuję informacji na temat dopuszczalnej obciążalności słupa ŻN-10 ze stalową liną odciągową, zabudowanego jako krańcowy dla linii napowietrznej nn 0,4kV.
[/quote]
Mój program do obliczeń podaje odpowiednio dla osi x/ y wartości 1250/222 daN
PS - pod światłowody liczysz?
[quote=“Axster, post:7, topic:15068, full:true, full:true”] …
Mój program do obliczeń podaje odpowiednio dla osi x/ y wartości 1250/222 daN…
[/quote]
Powiedz nam, jaki to program?
To taki “sprytny” excel opracowany do obliczeń
dla podwieszenia kabli światłowodowych - autor dla mnie nieznany.
[quote=“Axster, post:9, topic:15068, full:true, full:true”]
To taki “sprytny” excel opracowany do obliczeń
dla podwieszenia kabli światłowodowych - autor dla mnie nieznany.
[/quote]
Aha.
Szybki jesteś.
Pozdrawiam.