Wysokość prowadzenia przewodów

Witam!
Mam takie pytanie, czy w aktualnie obowiązujących przepisach podana jest wysokość prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej (np. 30cm od sufitu, podłogi)? Pytanie wzięło się stąd, że obecnie ponad 90 procent instalacji podtynkowej, wtynkowej wykonuje się bez dużych i szpecących (wg niektórych) puszek rozgałęźnych. Zamiast puszek rozgałęźnych inwestorzy najczęściej życzą sobie zastosowanie głębokich puszek pod gniazda, wyłączniki. Czy można prowadzić przewody w ścianie na wysokości gniazd, wyłączników, czy należy od puszki pociągnąć je w górę lub w dół i prowadzić pod sufitem lub przy podłodze?
Pozdrawiam!

witam Kolegę :slight_smile:
Na początek polecam lekturę rozdziału 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W normieSEP N SEP-E-002 Wytyczne Komentarz, COSiW z 2003r znajdują sie zalecenia co do stref, w których należy w miarę możliwości układać przewody oraz osprzęt instalacyjny w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyróżnia sie 3 strefy poziome o szerokości 30cm
strefa górna od 15 do 45 cm pod płaszczyzną sufitu,
dolna od 15 do 45 cm nad płaszczyzną podłogi,
środkowa od 90 do 120 cm nad płaszczyzną podłogi.
oraz 3 strefy pionowe o szerokości 20cm:
strefa przy drzwiach od 10cm do 30cm od ościeżnicy drzwi,
strefa przy oknieod 10cm do 30cm od ościeżnicy okna,
strefa przy kątach pomieszczeń od 10cm do 30cm od lini zbiego ściam w kącie. itd…
Zyczę przyjemnej lektury
Andrzej

Witam!
Wyszukałem kilka podobnych tematów na Forum ise:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6208&start=0
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6403&start=0
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=5990&highlight=uk�adanie+przewod�w
P.S.
-To lektura dla leniwych. :wink:

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Dla tych co w/w normy nie posiadają załączę rysunek.