Wyniki pomiarów rezystancji

Witam Panów.

Badając rezystancje izolacji obwodów jedno i trzy -fazowych (instalacja ułożona natynkowo ) otrzymuje wyniki około 7 -11 G w obwodach trójfazowych i 3-5 G w jednofazowych.
Czy Wy podczas pomiarów które wykonujecie macie też takie wysokie wartości?
Proszę o odpowiedź.

Jest to jak najbardziej normalne. Przy dobrej instalacji wyniki mogą dochodzić i do 100 Gohm.

Pozdrawiam Krystyn

Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Bolek

Pomiar tak wysokich wartości jest bezsensu. Przyrząd mierzy wówczas prądy mniejsze od 1mikroampera czyli prawie bioprądy. Wynik jest zależny od fal radiowych a napewno od ustawienia przyrządu.

Moja uwaga na temat: „Pomiar tak wysokich wartości jest bezsensu”.
Przepisy mówią „wymagana rezystancja dla kabli do 6kV wynosi [100Mohm na 1 km]”.
Mierzymy np.: kabel od złącz do złącza w bloku o długości 33 m.
Więc każdy szybko przeliczy iż wartość wymagana powinna wynosić ok. 3 Gohm.
Używając miernika nawet 2500V (zgodnie z przepisami) prąd pomiaru będzie mniejszy
niż 1 mikroA.
Może za mało przeczytałem literatury? Bardzo proszę kolegę „KOTEK” o przytoczenie mi gdzie mogę znaleźć artykuł lub literaturę zawierającą takie poglądy – bardzo chętnie się zapoznam. Z góry dziękuję.

Bo z tego by wynikało iż przepisy od 20 lat są do kitu, firmy produkujące mierniki wydają pieniądze na marne i po co te mierniki ktoś kupuje!?

Pozdrawiam Krystyn

Kilka uwag metrologa:

  • skoro miernik rezystancji izolacji ma podziałkę (zakres pomiarowy) do kliku GOhm, to pewnie ma takie możliwości pomiarowe, więc wynik jest wiarygodny
  • wynik ten należy traktować raczej jako wskazanie, a nie jako dokładny pomiar
  • dysponuję pracą magisterską nt. pomiarów prądów w zakresie pikoamperów
    Reasumując: przy takim wyniku należy uznać, że izolacja jest O.K. :slight_smile:

Sprobuję się wytłumaczyć.
Pytanie Pana Bolesława dotyczyło instalacji jedno lub trójfazowej ( zrozumiałem do 1kV) a nie pomiarów wysokonapięciowych gdzie układ pomiarowy jest specjalnie budowany aby ekranować wpływ pól zewnętrznych, również przy pomiarach transformatorów oraz wszelkich pomiarach na stacjach energetycznych w obecności bardzo silnych pól elektromagnetycznych.

z przyjemnością czytam odpowiedzi kotka.
szybko pisze …

Nie wiem. Moj miernik PROFISET mierzy maxymalnie do 99,9 MOhm i najczesciej takie wyniki dostaje. Sadze, ze pana wyniki sa realne .
Pozdrawiam