Badając rezystancje izolacji obwodów jedno i trzy -fazowych (instalacja ułożona natynkowo ) otrzymuje wyniki około 7 -11 G w obwodach trójfazowych i 3-5 G w jednofazowych.
Czy Wy podczas pomiarów które wykonujecie macie też takie wysokie wartości?
Proszę o odpowiedź.
Pomiar tak wysokich wartości jest bezsensu. Przyrząd mierzy wówczas prądy mniejsze od 1mikroampera czyli prawie bioprądy. Wynik jest zależny od fal radiowych a napewno od ustawienia przyrządu.
Moja uwaga na temat: „Pomiar tak wysokich wartości jest bezsensu”.
Przepisy mówią „wymagana rezystancja dla kabli do 6kV wynosi [100Mohm na 1 km]”.
Mierzymy np.: kabel od złącz do złącza w bloku o długości 33 m.
Więc każdy szybko przeliczy iż wartość wymagana powinna wynosić ok. 3 Gohm.
Używając miernika nawet 2500V (zgodnie z przepisami) prąd pomiaru będzie mniejszy
niż 1 mikroA.
Może za mało przeczytałem literatury? Bardzo proszę kolegę „KOTEK” o przytoczenie mi gdzie mogę znaleźć artykuł lub literaturę zawierającą takie poglądy – bardzo chętnie się zapoznam. Z góry dziękuję.
Bo z tego by wynikało iż przepisy od 20 lat są do kitu, firmy produkujące mierniki wydają pieniądze na marne i po co te mierniki ktoś kupuje!?
Sprobuję się wytłumaczyć.
Pytanie Pana Bolesława dotyczyło instalacji jedno lub trójfazowej ( zrozumiałem do 1kV) a nie pomiarów wysokonapięciowych gdzie układ pomiarowy jest specjalnie budowany aby ekranować wpływ pól zewnętrznych, również przy pomiarach transformatorów oraz wszelkich pomiarach na stacjach energetycznych w obecności bardzo silnych pól elektromagnetycznych.