Witam Panów.
Badając rezystancje izolacji obwodów jedno i trzy -fazowych (instalacja ułożona natynkowo ) otrzymuje wyniki około 7 -11 G w obwodach trójfazowych i 3-5 G w jednofazowych.
Czy Wy podczas pomiarów które wykonujecie macie też takie wysokie wartości?
Proszę o odpowiedź.
Pomiary rezystancji izolacji wykonuję miernikiem ISOTEST AMB 5 kV firmy AMPROBE INSTRUMENT USA o zakresach pomiarowych od 0,5 do 500 G z odcztem analogowym lub HT 7050 również tej firmy i otrzymuję podobne wyniki.
Przy badaniu elektronarzędzi, szczególnie firmy BOSCH, wyniki siegają wartości rzędu 50 - 100 G.
Nie widzę powodu do niepokoju. Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź.
Myślałem ,że coś nie tak z miernikiem lub błąd w sztuce:)
Jednak wczoraj porównałem wskazania z miernikiem kolegi i wyszło tak samo.Wszystko jest O.K.
Pozdrawiam
Są również mierniki SONEL wykonujące pomiary do ponad 1Tohm (do 1100 Gohm).
Pozdrawiam Krystyn