Wyłączniki instalacyjne a temperatura.

Witam
Tak jak Kolega Krystyn sugerował utworzyłem nowe watki związane z moimi pytaniami.
Czy S-ki mają kompensację temperaturową …nie wiem
ale przypuszczam że nie bo producenci podają temperaturę odniesienia (np Legrand 30 stopni C) oraz współczyniniki korekcyjne określające wpływ ilosci wyłączników zamontowanych obok siebie na ch-kę wyzwalaczy przeciązeniowych (dla np 8 współczynnik wynosi 0,7)
Sa takze współczynniki korekcyjne wpływu temperatury otoczenia…
No tak…ale co z tego … nie wiemy czy wszystkie S-ki są obciążone i jakim prądem.
Czym dalej w las tym więcej drzew!
Pozdrawiam kolegów i czekam na opinie.

Witam!

Czy eS-ki mają kompensację temperaturową? na pewno nie te za 8 zł.
Wszystko to o czym piszesz, świadczy wg mnie o zgrubności z jaką wykonuje się różne obliczenia np. skuteczności szybkiego wyłączenia. Czy ktoś z kolegów widział w protokole z pomiarów współczynnik korgujący ze względu na temperaturę otoczenia lub na ilość wyłączników na szynie? Ja nie. Myśle, że tam gdzie wymagana jest duża dokładność, rozdzielnie są klimatyzowane (nie tylko podgrzewane ale też chłodzone) , w każdym razie ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
pzdr.
Paweł B.

Temat sprzed lat, ale na czasie.
Wezwano mnie do awarii w lipcu 2006, której nie było. W małym pomieszczeniu z rozdzielnicą i UPSem było po prostu za ciepło. Wstępnie nagrzane tego lata zabezpieczenia kilku obwodów nie wytrzymały obciążenia tego co zwykle. Upały minęły i po problemie. Ja zaleciłem otwarcie drzwi i przewiew. Pomogło.

Jest to ważny czynnik ta temperatura.

STANCA