Witam kolegów
mam pytanie gdzie powinien być zamontowany wyłacznik p.poż w tej ładnej czerwonej skrzynce,bo opinii o miejscu montażu mam dość sporo nawet strażak sie wypowiedział ale to dalej nic konkretnego.
Prosze o opinie szanownych kolegów.
Przy wejściu.
W mieszkaniówce jak niżej.
Czasem, patrząc od strony wejścia do budynku z ulicy, przed drzwiami wejściowymi, czasem w wiatrołapie, czasem za wiatrołapem ( w strefie za drzwiami z elektrozaczepem).
Witam
Też uważam że przy wejściu . Niestety ostatnio strażak wymusil wyłącznik Ppoz w pomieszczeniu biurowym . W innym wypadku nie podpisze . No to ma gdzie chcial.
Jeżeli podpisał się na projekcie to jego sprawa. Jeżeli nie Twój problem.
cytuję Dz. u. nr 75 poz 690 z 2002 roku:
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.
Przypomniał mi się po napisaniu temat taki, odnalazłem dopisuję.
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9231
STANCA