Wyłącznik nadmiarowoprądowy S 161L 16 A

Witam wszystkich bardzo serdecznie ostatnio podczas wykonywania pomiarów spotkałem się z zabezpieczeniem S 161L 16 A wiem że dla wyłączników o charakterystyce A Ia=3In ale czy to jest charakterystyka A? jest to dość stare zabezpieczenie proszę kolegów o pomoc

Jest to charakterystyka L.

a czy kolega może podać mi wartość Ia dla 10A

Badanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z zabezpieczeniami przetężeniowymi
Ia=3In dla A
Ia=5In dla B
Ia=10In dla C
Ia=20In dla D
Jeszcze nigdy nie spotkałem L może wiedzy za mało czekam z pokorą na podpowiedz z góry dziękuję

Może ktoś ze starszych kolegów jest w stanie mi pomóc o ostateczności wymienię zabezpieczenia na B jest to budynek przedszkola i bardzo chciałbym wykonać rzetelne pomiary pozdrawiam

Witam

Trzeba zajrzeć do starych rozporządzeń:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900810473&type=2

Tu jest charakterystyla L i nie tylko - patrz Tabela nr 3

Pozdrawiam
Teodor

Wszystko ładnie, tylko nie ma charakterystyki “A” zabezpieczenia nadprądowego. Dlaczego ? Bo “A” to Amper…

http://209.85.129.132/search?q=cache:TVmLWnod4rAJ:www.sep.pl/forum/viewtopic.php%3Ff%3D17%26t%3D5677+s161l&cd=8&hl=pl&ct=clnk&gl=pl<<<<
Kiedyś było, zostało tylko w archiwach gogla…
Jednak wkleję, by zostało dla potomności:

k dla S 161 ?
Postprzez marcin-ryba So sty 17, 2004 8:14
Potrzebuję > współczynnik k dla S 161 L 16 i czasu 0,4s. > Pozdrawiam Marcin R
Postprzez opornik So sty 17, 2004 12:30
witam Kolegę:) Ale wspominasz zamierzchłe czasy Wink > Znalazłem w tzw. Syryjczyku tab. nr 3 Lp3 Wył. instalacyjny nadmiarowy zgodnie z normą PN/E-93002
typ L
do 10A 5.2
16-25A 4.9
32-63A 4.5
Niestety konkretnego aparatu i jego charakterystyki nie mogę już znaleźć.

pozdrawiam jacek
Postprzez marcin-ryba So sty 17, > 2004 > 12:38
Dzięki za szybką pomoc. Niestety ale > takie instalacje jeszcze są.
I pomiary też trzeba zrobić
> . Pozdrawiam Marcin R

Postprzez KSKRAK_Krystyn So sty 17, 2004 13:53
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
**Jeżeli Kol. Marcin nie ma normy PN/E-93002, to można to znaleźć w
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81, poz. 473 z dnia 26 listopada 1990 r.) moc prawna utracona.Tabela nr 3 Wyłącznik instalacyjny nadmiarowy zgodnie z normą PN/E-93002:

  1. typ L:
    a) na prąd znamionowy do 10 A = 5,2
    b) " " 16 do 25 A = 4,9
    c) " " 32 do 63 A = 4,5
  2. typ U:
    a) na prąd znamionowy do 10 A = 12,0
    b) " " 16 do 25 A = 11,2
    c) " " 32 do 63 A = 10,4
  3. typ K = 10,0
  4. typ D = 50,0
    podane współczynniki k gwarantują zadziałanie (wyłączenie) wyłącznika nadmiarowego instalacyjnego w czasie t <= 0,1 s.**
    Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrze?one. Avatar użytkownika KSKRAK_Krystyn

Postprzez marcin-ryba N sty 18, 2004 6:28 Witam DZIĘKI BARDZO Pozdrawiam Marcin R

Jak widać Ś.P. Kol. Krystyn może nam pomóc i teraz…

Na e-bay.at ktoś robi porządek w magazynie:

Sicherung BBC S 161 L16A 220/380~
Artikelzustand: Gebraucht Beendet: 18. Jän. 201013:37:13 MEZ
Gebotsübersicht: 0 Gebote Startpreis: EUR 1,00 Versand: EUR 2,00 Standardversand
Sie bieten hier auf 1 Stück Sicherung BBC Brown Boveri S 161, L 16A, 220/380~ Stotz-Kontakt

W Polsce też robili porządek:

Automatyka przemysłowa, Zabezpieczenia i bezpieczniki / str. 16 … 03.11.2006 01:18. BEZPIECZNIK S-161 L 25A - OKAZJA!!! 03.11.2006 01:02 … (…) > http://www.allegro.archiver.pl/zabezpieczenia-i-bezpieczniki-17004-16/ > - Kopia

Tyle zostało “śladu”. Ale ktoś to kupuje i zakłada… W sumie lepiej tak, niż “watowane gwoździem”…

[/b]Charakterystyki “obecne” : http://obrazki.elektroda.net/40_1221758821.jpg [/b]
(chciałem załadować i wkleić “na stałe” ale 132kB okazało się o 102kB za dużo…)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1095618.html

O starszych typach zabezpieczeń z charakterystykami L, K, H pisze też Pan Dr Musiał : http://www.infotech.gdansk.pl/pliki/Wybrane.doc (“Wybrane problemy ochrony przeciwporażeniowej”)

Tu jest też o charakterystyce L - w zabezpieczeniach “wkręcanych” czyli E27 http://www.kanlux.pl/pliki/artykuly/20.pdf
Tu zaś można się przekonać że “C60N” to nie zabezpieczenie na 60A i istnieje jeszcze (chyba głównie teoretycznie…) charakterystyka “MA” z In=12 http://www.polimet.com.pl/pliki_produkty/131k.c60n.pdf (zabezpieczenia Schneider - Merlin-Gerlin)

Okazuje się że inaczej zadając pytanie się znajdzie: http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=12&t=6204&start=0&st=0&sk=t&sd=a - i znów Kol. Teodor i Ś.P. Kol. Krystyn podołali zadaniu…

Edit: Kol. Teodor mnie ubiegł…

Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc :slight_smile:

Zabezpieczenia o charakterystykach typu L,K,H,U,Z produkowało kilka firm. Najbardziej rozpowszechione były firmy BBC w UK. Firma ta została zakupiona przez ABB. ABB do dziś produkuje zabezpieczenia z charakterystyką typu L, Z.

Dla zabezpieczenia typu L sprawa jest prosta, bo charakterystyka jest identyczna jak typ obecny B. Można przyjąć 5 x In. Typ K ma bliżej do typu C lecz krotność prądu jest x 14. Obecni cała gama charakterystyk produkowana jest Chinach na ich wewnętrzny rynek i można w necie znaleźć trochę informacji.