Wyłącznik główny - zabudowany w szafie rozdzielczej

Witam!
Projektant zaprojektował szafy rozdzielcze / typowe szafy metalowe z zamykanymi drzwiami/ do zasilania hali przemysłowej /oświetlenie, ogrzewanie i inne drobne odbiorniki / ps. maszyny są zasilane osobno z rozdzielni głównej /.

W/w szafa rozdzielcza posiada wyłącznik główny na zasilaniu, tylko, że ten wyłącznik jest zabudowany w szafie bez wyprowadzenia napędu na zewnątrz.
Gdy zachodzi konieczność wyłączenia go, trzeba otworzyć szafę, która dodatkowo jest zamykana na nietypowy klucz.

Szukałem czy jest to zgodne z normami, jest norma PNE-60204-1, która mówi o urządzeniach i konieczności stosowania wyłącznika głównego, który jest dostępny na zewnątrz, a jak się to ma do rozdzielnicy na hali ?

Witam

W PN-IEC 60364-4-46 Odłączanie i łączenie jest w p 464.1 zapis o awaryjnym wyłączeniu.

Musi być łatwy dostęp do odłączenia.

STANCA

jeśli jest to podrozdzielnica zasilana z rozdzielnicy głównej posiadającej właściwie zamontowany wyłącznik główny, to nie jest takie pewne, czy to błąd w umieszczeniu wyłącznika tej podrozdzielnicy wewnątrz niej.

Rozdzielnia według informacji zasila oświetlenie hali.
Wyłącznik główny takiej rozdzielni powinien być dostępny tylko dla osób upoważnionych, wyłączenie oświetlenia może spowodować skutki nawet tragiczne.