Pytanie jak w tytule czesto sie spotykam z FR i prośbą o zamiennik lub z braku miejsca pominiecie nie chce tego robic ale… no i tu prosze o jakies wsparcie i poparcie normą.
dziekuje
Witam
Pytanie jak w tytule czesto sie spotykam z FR i prośbą o zamiennik lub z braku miejsca pominiecie nie chce tego robic ale… no i tu prosze o jakies wsparcie i poparcie normą.
dziekuje
Witam
FR - w małej rozdzielnicy najczęściej stosowany jako główny rozłącznik, bardzo potrzebny w momencie jakich kolwiek prac w rozdzielnicy lub w instalacji zasilanej z niej. Rezygnować z niego z powodu oszczędności miejsca w rozdzielnicy to raczej kiepski argument. Każda rozdzielnica powinna być zaprojektowana tak aby mieć jakąś rezerwę, wiec te trzy moduły nie powinny mieć znaczenia. Według mnie nie powinno się rezygnować z niego z takich powodów.
Pozdrawiam
witam
no potrzebny " bo przydatny" to mnie nie zadowala eską tez mozna wyłączyc albo wykrecic bezp. tylko dlaczego FR i czy mozna np eską zastąpic?
Tomek
A czym różni sie wyłącznik nadmiarowo-prądowy od rozłącznika, jak znajdziesz różnice i pomyślisz to będziesz wiedział po co jest FR.
Temat był kilka razy poruszany na forum, wyszukiwarka pomoże, troche poczytasz (może nie zawsze w temacie)
Witam kolegów
Kolego Tom Tom
eską tez mozna wyłączyc albo wykrecic bezp. tylko dlaczego FR i czy mozna np eską zastąpic?
Patrz :
Jest różnica ?
Wsparcia normą nie będzie.
Witam kolegów na forum.
Zastąpienie FR-a wyłącznikiem nadprądowym jako wyłącznik główny jest błędem. Wyłącznik nadprądowy nie nadaje się do tego celu z powodu braku selektywności, jaki w tym wypadku nastąpi. Po zadziałaniu któregokolwiek z wyłączników w rozdzielni, zadziała również i ów ,wyłącznik główny, powodując ciemność w całym obiekcie. Jeżeli już kolega chce koniecznie zrezygnować z FR-a, to jego funkcję w oststeczności może przejąć wyłącznik RCD.
Pozdrawiam Marek
Witam!
Był podobny temat na forum ise:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7940&start=0