pamięta może ktoś z was gdzie był zapis o tym, że dla kotłowni należy zapewnić osobny awaryjny wyłącznik prądu? Często na stronach internetowych się gdzieś to przewija, ale brak podstaw prawnych.
Nie wydaje mi się aby taki wymóg istniał.
Konieczność stosowania wyłączenika awaryjnego dotyczy raczej maszyn, których ruch może stwarzać niebezpieczeństwo dla człowieka (wentylatory, suwnice itd).
[quote=“hary125, post:1, topic:15039, full:true, full:true”]
pamięta może ktoś z was gdzie był zapis o tym, że dla kotłowni należy zapewnić osobny awaryjny wyłącznik prądu?
[/quote] Myślę, że projekt powinien rozwiewać tę wątpliwość w zależności od mocy i umiejscowienia kotłowni w budynku . Wykonując często przeglądy np w szkołach, spotykam “przeciwpożarowy wyłącznik prądu” dedykowany dla instalacji kotłowni i to uważam już za nadużycie, bo sama kotłownia w tych obiektach nie posiada odrębnego zasilania i choć przeważnie jest wydzieloną strefą pożarową w budynku, to jej instalacja jest wyłączana PWP całej szkoły, ponieważ zasilana jest z RG budynku jednym z obwodów.
Panowie, teraz Was zaskoczę. Dawno temu, przed latami obowiązywały wytyczne ws projektowania kotłowni gazowych. Z tego co pamiętam, kotłownie gazowe o mocy powyżej 60 kW musiały być wyposażone w taki wyłącznik. Dlatego Jarku jak napisałeś
[quote=“elmontjs, post:3, topic:15039, full:true, full:true”]
Wykonując często przeglądy np w szkołach, spotykam “przeciwpożarowy wyłącznik prądu” dedykowany dla instalacji kotłowni
[/quote]
jest prawdą. Zacząłem szukać tych wytycznych ale za dużo papierów mam w biurze i nie dotarłem jeszcze do nich.
[quote=“opornik, post:4, topic:15039, full:true, full:true”]
kotłownie gazowe o mocy powyżej 60 kW musiały być wyposażone w taki wyłącznik
[/quote] Wyłącznik “awaryjny”, czy “pełnokrwisty PWP” ?
Słyszałem o takim wymogu ale dotyczy gazu:
“Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW” (Par 158, p.5; RMIwWT…)
[quote=“elmontjs, post:5, topic:15039, full:true, full:true”] …Wyłącznik “awaryjny”, czy “pełnokrwisty PWP” ?..
[/quote]
Wyłącznik główny rozdzielnicy kotłowni umieszczony poza kotłownią.
[quote=“profus, post:6, topic:15039, full:true, full:true”]
Wyłącznik główny rozdzielnicy kotłowni umieszczony poza kotłownią
[/quote] …to jest zrozumiałe, ale ja mam nagminnie takie rozwiązania (wszystkie placówki oświatowe w tym mieście mają podobne wyłączniki PWP), o takich pisałem wyżej: (patrz foto).
Żeby było ciekawiej, znaczna cześć takich rozwiązań, element wykonawczy ma zainstalowany w rozdzielnicy wewnątrz kotłowni, więc nawet to dyskwalifikuje taki układ jako PWP!
Ok, ale odpowiedź moja dotyczyła starych rozwiązań, np według takich wytycznych:
WytyczneDoProjektowaniaWykonaniaIMontazuKotlowniGazowych.pdf (1.05 MB)
[quote=“profus, post:8, topic:15039, full:true, full:true”]
Ok, ale odpowiedź moja dotyczyła starych rozwiązań, np według takich wytycznych
[/quote] To, co przedstawiłeś to nie jest jakieś stare rozwiązanie, ale dotyczy kotłowni z oddzielnym zasilaniem, niezależnym od zasilania (pomiaru) budynku , wyraźnie w nim mowa o odrębnej umowie z operatorem EN :
cyt: “Rozdzielnica licznikowa (TL) (stopień ochrony IP56) powinna zawierać tablicę na montaż licznika energii elektrycznej montowanego przez Operatora EN i zabezpieczenie przedlicznikowe (zgodne z wydanymi Warunkami Operatora EN) przystosowanym do plombowania oraz zalicznikowym zachowując selektywność zabezpieczeń.”
Więc tutaj jak najbardziej PWP ma uzasadnienie i taki wymóg też się tu pojawił.
[quote=“elmontjs, post:7, topic:15039, full:true, full:true”]
[quote=“elmontjs, post:7, topic:15039, full:true, full:true”]
Wyłącznik główny rozdzielnicy kotłowni umieszczony poza kotłownią
[/quote] …to jest zrozumiałe, ale ja mam nagminnie takie rozwiązania (wszystkie placówki oświatowe w tym mieście mają podobne wyłączniki PWP), o takich pisałem wyżej: (patrz foto).
Żeby było ciekawiej, znaczna cześć takich rozwiązań, element wykonawczy ma zainstalowany w rozdzielnicy wewnątrz kotłowni, więc nawet to dyskwalifikuje taki układ jako PWP!
[/quote]
Faktycznie jakiś poroniony wymysł. I widzę, że to nowa instalacja bo przyciski są już certyfikowane ze znakiem B. Może jakiś lokalny rzeczoznawca u ciebie sobie tak ubzdurał.