Wył.Różnicowo-prądowy

Mam Problem z różnicówką.
Ile obwodów Mogę podłączyć do jednej różnicówki?
Czy jest norma ,KTÓRA o tym coś MÓWI.
Zbyszek.

Podejrzewam, że nie znajdziesz żadnych danych szczegółowych. Dobór zależy od wielu czynników.
Przy tak niesprecyzowanym pytaniu nawet nie sposób cos poradzić.
Pytania:
Jaki rodzaj sieci?
Jaka rolę spełnia różnicówka?
Jakie warunki środowiskowe?
Jakiego typu odbiorniki?
To podstawowe pytania.

Ilość obwodów jest dowolna. Natomiast musisz wziąć pod uwagę, że jeżeli z jakiegokolwiek powodu różnicówka wybije, to wszstkie obwody są pozbawione zasilania. Do Ciebie należy ocena ryzyka zaistnienia takiej sytuacji. Osobnym tematem jest obciążalność prądowa styków różnicówki.

Powiedzmy ,że Wyłącznik Ma odpowiednio dużą obciść Styków Głównych,ok 40.
Mam podłączyć do obwodów końcowych urządzenia Które podobnie jak zasilacze filtrujące Typu “ACAR” mają zamontowane warystory i każdy z tych odbiorników,ma prądy upływowe ok 4[mA].Wydaje mi się , że projektant nie uwzględnil takich warónków. Jest 8 odbiorników.
ROŻNICÓWKA wyłącza.
Czy napewno to wszystko jedno ILE?

projektant nie uwzględnił.
sam widzisz, nie jest wszystko jedno co się podłącza - prądy upływowe “jałowe” urządzeń odbiorczych powinny być brane pod uwagę.
dodaj różnicówek - zgłoś problem projektantowi.