Jest hala:
z bilansu mocy wychodzi:
moc czynna 116 kW, moc bierna 155 kVar
Zakladam moc przylaczeniowa 150 kW i zabezpieczenie w zlaczu 250A, dobieram baterie do kompensacji o mocy 160 kVar. Prad znamionowy baterii wychodzi 235 A.
Z kolei dobrany bezpiecznik do baterii to (wzory wczesniej podane na forum) 1,5 razy 235 = 352 A czyli wkladka 355A.
Przeciez w takiej sytuacji nie ma zachowanej wybiorczości.
Trochę duża jest moc bierna - trudno. Mi wychodzi, że cos(fi)=0,79. Mogę wnioskować, że odbiorami w większości są silniki (albo dużej mocy, albo wolnoobrotowe). Proponuję indywidualną kompensację tych silników, albo podzielić je w grupy i kompensować grupowo.
Można jeszcze zerknąć na lampy - czy też mają kompensację indywidualną czy nie. Oczywiście należy przy tym rozważyć celowość indywidualnej kompenscaji lamp.
Po tych zabiegach może okazać się, że bateria kondensatorów w rozdzielnicy głównej będzie miała mniejszą moc (a co się z tym wiąże - mniejszy prąd i mniejszą wartość wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej beterię).
Jeżeli byłby możliwy wgląd do projektu, możnaby było coś więcej powiedzieć.