Sprawa dotyczy pomiarow impedancji petli zwarcia gniazd 3f w ukladach
TN-C.
Wiekszosci pomiarowcow wykonuje pomiar impedancji petli badajac przewod L1 i PEN konczac na tym pomiar tego gniazda.
Wszystko by bylo OK przy zalozeniu, ze L2 i L3 maja taka sama rezystancje. A co w przypadku gdy L2 bedzie mial rezystancja 2 razy wieksza a zwarcie nastapi wlasnie w L2?
Przyklad:
Impedancja wymagana 1.5 Ohm
Pomiar L1-PEN = 1 Ohm
Czyli wynik pozytywny.
Slaby styk na L2 zwieksza impedancje petli.
Impedancja wymagana 1.5 Ohm
pomiar L2-PEN = 2 Ohm
Wynik negatywny a w protokole petla dla gniazda z wynikiem pozytywnym (L1-PEN).
W przypdaku zwarcia L1-PEN zabezpieczenie zadziala
w czasie ok. 0,3 s. a w przyopdaku L2-PEN np. 0,5 s.
Czy nie powinno sie wykonywac pomiarow impedancji petli
dla kazdej fazy?
Ja osobiscie sprawdzam ZAWSZE 3 fazy, a w protokole podaje najgorszy wynik. To prawda, zdarza sie czesto niedokrecenie jednej fazy.
Wystarczy zdrowy rozsadek.
Witam!
Kolega Daniel zadał pytanie :„Czy nie powinno się wykonywać pomiarów impedancji plętli
dla każdej fazy?” (-Koniec cytatu).
-Nie rozumie skąd te wątpliwości u Kolegi i posądzanie, że tak się nie robi pomiarów.
-Co innego jest wykonywanie pomiarów, co innego wypełnianie protokółu z pomiarów.
-Większość Pomiarowców (-ja też), by uniknąć długich tabel z wyników pomiarów,( co bardzo czyni protokół z pomiarów mało czytelny, nudny), wpisuje wynik najgorszy (-z jednej fazy).
-Nie oznacza to, że pomierzył tylko jedną pętlę zwarcia dla gniazda 3-faz.
-Uważam to za normalną praktykę, bo ostatecznie liczy się ocena gniazda jako całości.
-Pozdrawiam!
-EDI
Ps.-Zgadzam się z Kol. Edie.
Na wstępie chciałbym napisać że zgadzam się z EDI i Edie.
Ps. Ktoś kiedyś zgłupieje z takimi podobnymi skrótami.
Może to wyglądać że wstawiam się za Daniel_, ale popatrzmy na to z innej strony.
Niestety wielokrotnie widziałem pracę pomiarowców. Jak również miałem takie pytania od kilkudziesięciu użytkowników naszego programu.
Nie rozumie skąd te wątpliwości, że tak się nie robi pomiarów.
Dobry lub doświadczony pomiarowiec o tym wie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ale młody pomiarowiec powinien mieć to gdzieś napisane. Niestety nie przypominam sobie, gdziekolwiek takiego opisu.
…skąd te wątpliwości…
Tych wątpliwości nie mieli i nadal nie mają cennikotwórcy (KNR,KSNR…). Oni rozróżniają pomiar rezystancji izolacji w obwodach 3 fazowych z pomiarami w obwodach 1 fazowych. Ale pomiar pętli zwarcia jest tak samo wyceniony dla gniazda 1 fazowego jak i dla gniazda 3 fazowego.
Spróbujmy zadać takie pytanie inwestorowi, który w kosztorysie inwestorskim (ślepym) do przetargu napisał pomiar pętli zwarcia w ilości 2000 szt.
Ps. Koledzy wyjaśnijcie to Daniel_- owi, bo ja będę dopiero za 2-tygodnie.
Starym jeszcze bardziej bo oni często fuszerki argumentują tym, że długo już nie pożyją to prokuratora się nie boją. Więc może im przyjść do głowy aby się nie przemęczać przy pomiarach.
Kolego Marcinie, “opowiem” skrót dyskusji na temat pomiarów na dość sporym obiekcie, gdzie
osoba odpowiedzialna za stan techniczny tegoż obiektu negocjowała
Mnóstwo sprawdzeń, oględzin, porównań doboru zabezpieczeń do odbiorników.
“Panie - pisz Pan tak, aby było dobrze”.
Ale musimy pomierzyć rezystancje co najmniej obwodów, nie tylko przewodów przy wyłączonych/odpiętych odbiornikach.
"Jakie wyłączenia , jakie przestoje ; nie wystarczy napisać więcej niż wartości wymagane ? "
Macie tutaj mnóstwo obwodów z RCD -musimy oprócz pomiarów pętli zwarcia pomierzyć wartości zadziałań RCD , a to się wiąże z wyłączeniami itd.
" Panie - tu ludzie pracują, nie można co chwilę włączać/wyłączać"
Koniec dyskusji, koniec zlecenia, koniec pomiarów.
Kto, ( w jakim wieku ) , w jaki sposób oraz JAK wykonał zlecenie, już nie wnikam.
Wiem natomiast, że sprawa była pilna, terminowa.
Prawda jest niestety brutalna, nikt nie chce zapłacić za uczciwy przegląd i pomiary.
Przerobiliśmy tę lekcje publicznie na forum nie raz.
Zastanawiałem się kiedyś czy nie zająć się weryfikacją pomiarów po nieuczciwych pomiarowcach.
Pytanie komu by zależało na zderzeniu ze ścianą i jeszcze wydać dodatkowo kasę?
Ma być kwit pozytywny i za to klient płaci. W razie problemów zleceniodawca ma dane dla prokuratora na kwicie.
Mysleć koledzy, mysleć nie tylko o łatwej kasie, ale też o mozliwości oglądania słoneczka w kratkę.
Wykonawca zapraszając pomiarowca liczy się z tym, że ma fachowca, który wie co ma zrobić, bo bierze na siebie odpowiedzialność.
Żle wykonana robota-pomiary to poświadczenie nieprawdy.
Przypomnę przy okazji wiele razy cytowany Art: W kk znalazłem:
Art. 271. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
te żółto-zielone przewody to nie połączenia wyrównawcze tylko zasilanie.
Na stwierdzenie że tak wykonana instalacje nie nadaje się do użytku na dodatek na ścianie są skropliny pary inwestor powiedział że mokro jest tylko teraz w lato jest sucho no i że tam nikt nie dotyka. Protokołu nie ma , kasy nie ma ale jest spokojny sen.