Współczynnik mocy w przypadku falowników

Witam kolegów na forum
Czy ktoś orientuje się jak wygląga sprawa współczynnika mocy w przypadku falowników a także układów miękkiego startu?

Witam.
Ogólnie kiepsko.
Kompensacja jest trudna ze wzglęgu na nieliniowy pobór prądu, harmoniczne.
Niektórzy producenci stosują w swoich urządzeniach tzw. kompensacje aktywną-układy elektronicze nadążające z poprawieniem kształtu “sinisoidy” napiecia i prądu pobieranego z sieci w zalezności od obciazenia i wysterowania falownika. Można także zastosować osobny kompensator . Polskie Firmy takie produkują - proponuje poszukać w necie.
W USA podobno nie dopuszcza się do eksploatacji urządzeń nie spełniających tego wymogu.

W przypadku harmonicznych dużej mocy filtry aktywne nie mają zastosowania. Filtry oparte na rezonansie stanowią dodatkowe obciążenie prądami pojemnosciowymi. Trzecia harmoniczna sumuje się w przewodzie neutralnym i trzeba uwzględnić , to w doborze jego przekroju. Oczywiście miarodajnym jest pomiar cosfi do rozliczeń z ZE. Ale zwykle filtry się tak dobiera, że w sumie z falownikami nie grozi przekompensowanie!

Jak nie mają jak mają. Są dostępne filtry aktywne nie oparte na rezonansie na moce do kilku megawatów. A wsp. mocy zalezy od topologii przekształtnika, typu prostownika w przemiennku oraz stosunku mocy przemiennika częstotliwości do mocy zwarciowej układu zasilania. Ogólnie przedstwia się mniej więcej tak falownik 6-ścio pulsowy beaz dławika DC THD ok 50%, 6-ścio pulsowy z dławikiem DC THD ok. 30%, 12-sto pulsowy THD ok 10% , przemiennik częstwotliwości z filtrem aktywnym lub przemiennik z falownikiem na wejściu ( możliwośc oddawanie energi do sieci) THD ok 1%.
W soft startach w sumie THD nie ma większego znaczenia poinieważ pracuje on tylko prze chwilę ale kształtyje się podobnie jak falowniki(topologia , moce).