Cytuje pewną fachową książke:
Przekroje żył przewodów wlz powinny byc tak dobrane, aby spełnione były wymagania dotyczące w szczególności:
obciążalności prądowej
itp.
-zastosowania przewodów o przekrojach nie mniejszych od najmniejszych dopuszczalnych dla wlz.
Moje pytanie jakie są najmniejsze dopuszczalne przekroje wlz (oprócz tego że w układzie TN-C Aluminium 16mm2).
Jeszcze jedno. Pamiętam że do podłączania urządzeń powodujących powstawania drgań np silniki minimalny przekrój przewodu który można do nich podłączyć to 2,5mm. Może ktoś wie jaka jest podstawa prawna tego. Bo może się mylę.
Przepraszam za dość chaotycznie zadane pytania i czekam na odpowiedzi.
Nie spotkalem sie z wymogiem wartosci minimalnego przekroju wlz - jego przekroj winien wynikac z przewidywanej obciazalnosci i dopuszczalnego spadku napiecia.
W/g opracowania COBR Elektromontaz “minimalne przekroje przewodow czynnych to 1,5 mm/2-Cu i 16 mm/2-Al”. Natomiast problem wiekszego przekroju dotyczacy przewodow ochronnych moze wynikac tylko przy oddzielnym ich prowadzeniu , i ktorych wtedy przekroj nie powinien byc mniejszy niz 2,5 mm/2 - bez narazen na uszkodzenia mechaniczne lub 4 mm/2 - przy narazeniach na uszkodzenia mechaniczne.Dodatkowo jezeli przewody ochronno-neutralne PEN spelniaja jednoczesnie funkcje przewodow ochronnych i neutralnych to musza byc ulozone na stale i miec przekroj nie mniejszy niz 10 mm/2-Cu i 16 mm/2-Al.