WLZ na zewnętrznej ścianie budynku.

Witam. W zimie przebudowywałem przyłącze napowietrzne do domu jednorodzinnego z 230V na 3x400V wraz ze zwiększeniem mocy na 12,9KW . Warunki przyłączenia z Tauronu mówią:

  1. miejsce skąd przyłączone
    2a)Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej w ścianie budynku.
    b Miejsce rozgraniczenia własności urządzen elektroenergetycznych: Zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej na ścianie budynku.
    3.a Istniejące przyłącze 2xAL16 wymienić na AsXSn 4x25 (wykonał Tauron)
    b W zakresie przyłanczanych urządzeń, instalacji wnioskodawcy:
    Na zewnętrznej ścianie budynku zabudować zestaw pomiarowy 1P oraz wykonać wewnętrzną linię zasilającą, pomiedzy zaciskami przyłącza a ww.zestawem pomiarowym… dalej jest o zabezpieczeniach
    Jednocześnie z przebudową przyłącza prowadziłem remont w domu i od konstrukcji wsporczej przez kuchnię i kotłownie przeprowadziłem arota do którego wciągnąłem asx 4x16 jako wlz. Po zakończeniu tych prac zgłosiłem do Tauron że mogą przyjechać wymienić linię napowietrzną , co zrobili bez żadnych zastrzeżeń. Po opłaceniu rachunków i zgłoszeniu zakończenia prac pojawił się pan do wymiany licznika na 3F i tu zastrzeżenie: dlaczego wlz jest wewnątrz budynku a nie na zewnątrz na elewacji. Elektryk z którym to robiłem mówi ze wiele razy wymieniał wlz w takiej samej sytuacji jak u mnie i był prowadzony w środku, nie było żadnych problemów. Z punktu 3 podpunkt b jednoznacznie wynika tylko umiejscowienie licznika na zewnętrznej ścianie a co do wewnętrznej lini zasilającej nie jest to szczegółowo napisane. Na pytanie do pan od licznika dlaczego zastrzeżenia nie zostały zgłoszone przez pracowników Taurona przy wymianie lini napowietrznej odpowiedział mi " że oni są od czego innego " a to że trzeba prowadzić rurki po elewacji to jest taka standaryzacja.
    Proszę o pomoc czy zastrzeżenia Tauron co do tego, że wlz jest prowadzony wewnątrz budynku są podstawne i najbardziej na czym mi zależy, bo nie jestem aż tak oblatany w przepisach, o podanie PN dotyczącej prowadzenia takich instalacji. Po rozmowie z pracownikiem Tauron dystrybucja pan stwierdził że oni mają takie wewnętrzne przepisy.

O którym odcinku piszesz? O tym od konstrukcji do zestawu pomiarowego czy o tym od zestawu pomiarowego do rozdzielnicy wewnątrz budynku?

[quote=“opornik, post:2, topic:15092, full:true, full:true”]
O którym odcinku piszesz? O tym od konstrukcji do zestawu pomiarowego czy o tym od zestawu pomiarowego do rozdzielnicy wewnątrz budynku?
[/quote]
Raczej o tym od wieszaka do licznika. WLZ już ich nie powinien interesować.



@haris128 Znajdź innego elektryka do wymiany licznika. Już widzę jak mi po elewacji idzie rura z kablem, jeszcze od czoła domu. Przepis na który powołuje się obecny elektryk to jakieś śmieszne zapiski Tauronu które każdy myślący elektryk ma w głębokim poważaniu, kompletnie niepoparte przepisami.

Chodzi o odcinek od haka do zespołu pomiarowego, czyli od złącz śrubowych łączących linię napowietrzną 4x25 AsXSn, które są jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności, do skrzynki licznikowej wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Nowy przyłącz wykonywałem przy okazji remontu w domu i poprowadziłem w ścianie wewnątrz budynku, wraz z kolegą posiadającym stosowne uprawnienia i firmę. Robi takie rzeczy na co dzień i miał już nie raz bez problemu odbierane takie instalacje w innym rejonie, ale pan z tauronu który przyszedł podmienić licznik z 1F na 3F stwierdził że chyba tego ktoś musiał nie zauważyć. Kolega mówi mi żebym się nie kopał z koniem tylko położył rury na zewnętrznej ścianie tak jak sobie życzy tauron, bo z nimi nie wygram.
Bardzo proszę jeżeli ktoś byłby mi w stanie podesłać przepis, konkretnie PN która mówi na temat prowadzenia przewodu WLZ między hakiem a skrzynką licznikową, czy muszę to przerabiać i szpecić elewację?

Przepis już Ci Tauron podał - ich wewnętrzne rozporządzenie/standardy. Zresztą nie tylko ich, inni operatorzy też tak mają, z tego co mi klienci mówią.
Problem jak zwykle w tym, że w zależności od regionu, a zwłaszcza ludzi, różnie bywa z “egzekwowaniem”.
Nie jest to na pewno obowiązujące powszechnie prawo więc nie znajdziesz takiego przepisu.
Wszystkich których znam, nie było ich wielu, wygrali w sądzie ale to było dla tzw. zasady i udowodnienia, że Ci z OSD, to … . Jednak poniesione procesowe koszta były wyższe niż ewentualna przebudowa wlz. Słyszałem jednak też o takich co przegrywali ale nie wiem o co dokładnie chodziło i czy cała droga sądowa została wykorzystana.
W ostatnim czasie widzę, że w warunkach często jest wpisywane, że odcinek od zacisków prądowych linii napowietrznej do złącza pomiarowego ma być wykonany “na otwartej przestrzeni” ale nie jest wprost napisane, że na zew. ścianie budynku. Pewnie zaczęli wyciągać wnioski z przegrywanych procesów :wink:, jak kiedyś przy upieraniu się, że wlz ma być 5x.
Druga sprawa, to co masz, musisz mieć wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, bo zostanie to sprawdzone i jeśli coś będzie niezgodne, to jeśli będziesz nadal chciał zachować wew.wlz, to będziesz musiał to przerobić, a więc ponieść koszta.
Wybór należy do Ciebie.

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Muszę to przerobić jak życzą sobie panowie z tauronu, bo prawda jest taka jak na pisał kolega fachowiec. Mógłbym się użerać po sądach, ale czy się opłaci? Zrobię sobie więcej szkody niż pożytku. Brak mi słów na to jak są traktowani ludzie w tym kraju i jak można ustalać sobie prawo pod siebie. Tylko szlag mnie trafia jak widzę co wyprawia nietykalny tauron i to nie tylko w tym temacie. Uważają się za Boga.

Nie musisz nic przerabiać. Po prostu weź innego elektryka do montażu licznika. Tyle przyłączy napowietrznych montowałem, ani razu nie było kabli na wierzchu.

Dla mnie to paranoja. Wlz-et od konstrukcji do zestawu pomiarowego zabudowanego pod nią spokojnie można ułożyć pod “tynkiem” ale … Mamy tu do czynienia ze Standardem technicznym nr 2/2014 budowy przyłączy napowietrznych i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/linie-elektoenergetyczne/linie-nn/ogolne/2022-08-18-standard-2-2014-przylacza-nn-v3.ashx
gdzie umieszczony jest zapis

7.2.5. Przewód WLZ, umieszczony > na > ścianie budynku, należy osłonić rurą odporną na
działanie UV. Średnicę rury należy dostosować do przekroju tego przewodu z uwzględnieniem jego swobodnej wymiany.

I obawiam się, że nadgorliwiec uczepił się tego zapisu. Jako inwestor nigdy nie zgodziłbym się na prowadzenie wlz-tu po elewacji w rurze.
Jako projektant stosuję wiele różnych standardów w których jest wiele baboli. W takim przypadku negocjuję :wink: inne rozwiązanie z osobami odpowiedzialnymi za zakres standardów.

[quote=“opornik, post:8, topic:15092, full:true, full:true”]
Dla mnie to paranoja.
[/quote]
I dla mnie również, dlatego trzeba przypomnieć tauronowi że ich WT to miecz obusieczny. Zwróć uwagę na punkt 7.2.1 :slight_smile:

"7.2.1. Realizację przyłącza “PN2” dopuszcza się w przypadkach, gdy nie ma technicznych lub

prawnych możliwości wykonania go jako „PN1” i jego długość nie przekracza

35 m.”

Przy czym PN1 to przyłącze z linii napowietrznej z ZKP na słupie, i WLZ ziemią do budynku, a PN2 to to co autor ma wykonane obecnie.

Do w3501yyyy mam pytanie w jaki sposób można załatwić innego elektryka do wymiany licznika.? Złożyłem wszystkie dokumenty w biurze tauronu i oni sami przysłali fachowca od siebie, poobwieszanego logo tauron jak choinka. Czy jest możliwość przyprowadzić kogoś innego do domu?

Poszukaj w okolicy kogoś znajomego albo znajomego-znajomego kto pracuje jako elektromonter w Tauronie. W jednostkach terenowych itp. Albo zrobi to na fuchę, albo zamontuje bardziej oficjalnie ale nie będzie zadawał głupich pytań.
Ogólnie Tauron ma taki burdel w papierach i w procedurach, że ja osobiście chcę mieć z tą firmą jak najmniej wspólnego. Jak najmniej papierologii, wszystko po najmniejszej linii oporu byleby się nie mieli do czego przyczepić. Widzę wpisany w umowie “zabezpieczenie przedlicznikowe 32A”, to od ręki wymieniam C32 na Etimaty 32A plus rozłączniki bezpiecznikowe. Tauron o niczym nie musi wiedzieć, jakby przyjechali to w dalszym ciągu jest zgodnie z umową i mogą mnie cmoknąć. Bo ogarnięcie takiej usługi oficjalnymi drogami to co najmniej miesiąc zabawy z papierami.