Warunki zasilania są takie. Zasilenie jednofazowe 5 kW. Limitujący moc 25A. Układ TT. Warunki nie mówią o przekroju przewodu dlatego dałbym 2x6mm. Klient teraz chce aby dać przewód czterodrutowy ( na przyszłość). Wiadomo można , nie trzeba podłączyć wszystkich drutów. Standardowo wszyscy dają 4x10mm chyba że moc wymaga większego przekroju. Pytanie jest takie , czy mogę dać kabel 4x6mm mimo że każdy standardowo stosuje 4x10mm.
Chyba nie do końca rozróżniasz układ TT od TN i nie wiesz jakie warunki obowiązują w danym układzie, a chcesz klientowi wlz robić i może jeszcze później instalację, super
.
Wszyscy dają min. 10mm2 Cu, bo to najczęściej przewijająca się wartość “w przestrzeni”, tylko zapominają doczytać, że dotyczy to PEN-a, a czy takowy występuje w TT ?
No ale po części, w swej nie wiedzy, mają rację, co do “przyszłości”, bo prędzej czy później zapanuje TN wszędzie i jeśli ktoś zdecyduje się zmienić np. 1f na 3f i w międzyczasie ZE przejdzie na TN, to klientowi odpadnie już wymiana wlz, chyba, że ze względu na przydział mocy.
A uważasz, że “długość wlz”, nie ma znaczenia dla doboru przekroju kabla, że nie podajesz jej wartości?
Nie rozumiem o czym piszesz. Jak jest TT to po co piszesz o PEN. Po co piszesz nie na temat. Tragedia nic nie rozumiesz. PEN nie ma w układzie TT . ZE nie planuje przejść na TN-C . Co więcej rozwija układ TT. Pytałem o co innego , dlaczego więc piszesz nie na temat. Chłopie przewodu PEN nie ma w układzie TT.
Obliczyłem spadki napięć dla 20 m to w moim przypadku nie ma zaczernia bo jest ogromny zapas. W moim rejonie nie mamy TNC i chyba nie będziemy mieli bo po co .
[quote=“Sylwester, post:3, topic:15085, full:true, full:true”]
Nie rozumiem o czym piszesz.
[/quote]
To tym bardziej przestań się zajmować tym tematem, narazisz siebie i potencjalnego pechowca-klienta który myśli że jesteś elektrykiem
[quote=“Sylwester, post:3, topic:15085, full:true, full:true”]
Nie rozumiem o czym piszesz. Jak jest TT to po co piszesz o PEN. Po co piszesz nie na temat. Tragedia nic nie rozumiesz. PEN nie ma w układzie TT . ZE nie planuje przejść na TN-C . Co więcej rozwija układ TT. Pytałem o co innego , dlaczego więc piszesz nie na temat. Chłopie przewodu PEN nie ma w układzie TT.
[/quote]
Kolega Fazowiec ma poniekąd rację. Tak samo jak chcesz położyć kabel czterożyłowy by nie musieć go zmieniać w momencie zmiany przyłącza na trójfazowe, tak samo warto na zapas położyć kabel spełniający minimalny przekrój dla PEN. Bo modernizacje sieci energetycznej z TT na TN-C to norma i dzieje się bardzo często, i nie zdziwię się jak u Ciebie też będą sieć modernizować kiedyś.
Masz przyłącze napowietrzne czy kablowe? Z resztą, w obu przypadkach rozwiązanie jest bardzo proste - połóż kabel z rodzaju YAKY lub podobne, 4x16, 4x25 lub 4x35. Każdy z nich będzie prawidłowy do każdego układu sieci, są nieporównywalnie tańsze od miedzianych nawet takich 5x6 lub 5x10, dużo lepsze parametry pod względem elektrycznym. Same zalety. Zrobiłbym tak samo.
Zwykle nie zastanawiam się daję co najmniej 4x10mm YKY . W tym przypadku obiekt który zasilam ma 15 m kwadratowych i raczej bez szans na rozbudowę. Dlatego Energetyka zasugerowała klientce zasilenie jednofazowe i tak jest w warunkach. Jednak kabel dla zasilenia trójfazowego jest dobrym pomysłem. U nas lata lecą a sieci pozostają w układzie TT taki rejon Polski. Dziękuję za dobre rady.
[quote=“Sylwester, post:7, topic:15085, full:true, full:true”]
Dlatego Energetyka zasugerowała klientce zasilenie jednofazowe
[/quote]
Kpisz czy o drogę pytasz? Jaka sugestia OSD?
[quote=“Sylwester, post:7, topic:15085, full:true, full:true”]
i tak jest w warunkach
[/quote]
Jest tak bo ktoś tak napisał we wniosku.
Zanim coś dalej napiszesz to zastanów się co piszesz.
[quote=“opornik, post:8, topic:15085, full:true, full:true”]
Zanim coś dalej napiszesz to zastanów się co piszesz.
[/quote]
Obawiam się że już za późno:
[quote=“opornik, post:8, topic:15085, full:true, full:true”]
Zwykle nie zastanawiam się daję co najmniej 4x10mm YKY .
[/quote]
Ale ignorancja co do tej kwestii idzie dalej. O ile jestem w stanie zrozumieć co w głowach mają osoby kładące 5x6, o tyle kompletnie nie rozumiem tego co usłyszałem kilka razy od ekip Tauronu, mianowicie że mają przykazane żeby podłączać odbiorców przewodami 6mm jeżeli jest to zasilanie jednofazowe, a w przypadku trójfazowych koniecznie musi być minimum 10. Ja o czymś nie wiem czy faktycznie jakieś ukryte przepisy dopuszczają 6mm2 PEN w instalacjach 1F? Bo takie opinie słyszałem kilkukrotnie od różnych ekip.
EeNERGETYKA MÓWI że jestem upierdliwy. 5 kw to 25 A . Koniec kropka. Możesz położyć co chcesz. No i ma rację. Sam nie wiem po co się tu pytam.
No tak energetyka mówi połóż 6mm i nie rób z tego wielkiej historii. Niepotrzebnie wrzuciłem temat.
opornik pisze: ↑śr kwie 24, 2024 20:33
Zanim coś dalej napiszesz to zastanów się co piszesz pisze opornik. Jak tak się zastanawiam PISZĘ projektuję od 40 lat . Czasami warto się kogoś spytać pod warunkiem że nie spotka się ludzi nieprzechylnych.
[quote=“Sylwester, post:12, topic:15085, full:true, full:true”]
Jak tak się zastanawiam PISZĘ projektuję od 40 lat
[/quote]
Chyba żartujesz.
[quote=“opornik, post:13, topic:15085, full:true, full:true”]
Chyba żartujesz.
[/quote]
Ja tutaj zacząłem pisać długą odpowiedź podsumowującą temat w nieprzychylny dla autora sposób, aczkolwiek doszedłem do pewnego momentu który sprawił że usunąłem całość.
Po pierwsze kolega ma układ sieci TT. Tam nie ma PENu. Zatem oczywiście bez najmniejszego problemu może położyć kabel 3x6 lub w zapasie 5x6. Kolega Fazowiec zaproponował że może nieco dopłacić (6 złotych razy 20m) i położyć 5x10 w celu przygotowania instalacji pod ewentualną zmianę układu sieci na TN. Możliwość jest, autora sprawa czy ją wykorzysta.
Tymczasem wybuchła gównoburza o tym że pen minimum 10mm2 (w której niestety też wziąłem udział) i jesteśmy w miejscu w którym jesteśmy.
Także autorze, pomijając kwestię tego że jako projektant z 40-letnim doświadczeniem nie potrafisz dobrać przekroju przewodu, połóż co ci wychodzi z obliczeń i zamknij temat. Bo to już trwa od tygodnia, nic z tego nie wynikło. Nie wiem jakie masz stawki za roboczogodzinę, ale biorąc pod uwagę czas nas wszystkich którzy w dyskusji wzięli udział…
Pozdrawiam.
No tak Opornik uważa, że ja żartuje ( Komuna pewnie spowoduje że mnie wykosi) żartować zawsze warto. No ale zapomniał że pytał się mnie jak wykonywać instalacje na Mazowszu. Internet pamięta. Odnośnie tematu. Energetyka uściśliła temat. Układ TT wykonujemy według obciążenia i spadków napięć . Czyli według mojego projektu czyli ile wystarcza dla zasilenia kurnika dla MNIE 3x 6mm . Koniec kropka. Czy projektowanie instalacji zmieniło się ? Korzystam najczęściej norm niemieckich bo wydają mi się najbardziej sensowne. Moje stawki mają 1 zł za godzinę jak by kto się pytał. Bo mi Wolno .Jestem TAK JAK PEWNIE Kolega opornik na emeryturze .Moi koledzy zamykają firmy. Martwię się bo nie wiem jaka jest przyszłość elektryków. Przy okazji jak koledzy oceniacie naszą elektryków przyszłość. Przez całą moją działalność uważam że elektrycy nie są docenieni no ale to pewnie tylko moja opinia.
Pozdrawiam Elektryków
[quote=“Sylwester, post:15, topic:15085, full:true, full:true”]
No tak Opornik uważa, że ja żartuje
[/quote]
Szanowny Kolego, kolejny post ad personam wyląduje w kosmosie. Chcesz dyskutować merytorycznie o swoim problemie to pisz na temat.
Nie interesują mnie Twoje przemyślenia o kolegach, o szacunku dla elektryków.
Na emeryturze nie jestem.
Pisałeś do mnie nawet prywatnie to mam to prawo napisać.
[quote=“Sylwester, post:17, topic:15085, full:true, full:true”]
Pisałeś do mnie nawet prywatnie to mam to prawo napisać.
[/quote]
Skoro kol. opornik napisał do Ciebie na PW, to nie możesz tam kontynuować swoich żali jaki o Ty nie jesteś poszkodowany? Bo nas to na prawdę gówno obchodzi.
A jako że ten temat i tak nie przedstawia żadnej wartości merytorycznej, to pozwolę sobie kontynuować wcześniejszą dysputę, skoro już ruszyłem klawiaturę.
[quote=“Sylwester, post:17, topic:15085, full:true, full:true”]
Czy projektowanie instalacji zmieniło się ? Korzystam najczęściej norm niemieckich bo wydają mi się najbardziej sensowne. Moje stawki mają 1 zł za godzinę jak by kto się pytał. Bo mi Wolno .Jestem TAK JAK PEWNIE Kolega opornik na emeryturze .Moi koledzy zamykają firmy. Martwię się bo nie wiem jaka jest przyszłość elektryków. Przy okazji jak koledzy oceniacie naszą elektryków przyszłość. Przez całą moją działalność uważam że elektrycy nie są docenieni no ale to pewnie tylko moja opinia.
[/quote]
Projektujesz instalacje w Niemczech że korzystasz z niemieckich norm? No właśnie.
Stawka projektanta 1pln/h jest niska, aczkolwiek jak widać adekwatna do umiejętności. Bo żeby tyle czasu płakać na publicznym forum że nie potrafi się dobrać kabla, to na prawdę trzeba być wyjątkowym. Także na Twoim miejscu rozważyłbym pójście w ślady kolegów.
Ja się o przyszłość elektryków wcale nie martwię. Powiem więcej - jest coraz lepiej. W zeszłym roku udało się fajnie wykorzystać okazję, na tyle że 18 listopada rozpocząłem urlop, i jeszcze nie wiem kiedy go skończę. Jakoś nie jestem przekonany do jakże polskiej manii zapierdalania w robocie od świtu do nocy tylko dlatego że przodkowie tak robili. Od listopada przepracowałem może tydzień, kilka pomiarów się trafiło w tym jeden z wynikiem negatywnym (mina zleceniodawcy piękna, “bo przecież on zapłacił to muszę mu dać protokół z podbitym przeglądem”
), za 3 dni montażu PV plus 2 noce przy kompie w papierkach też wyszło kilka minimalnych krajowych w kieszeni… Żyć nie umierać
Kilka krajów udało się odwiedzić, i innych specyficznych obiektów turystycznych. Teraz powoli rozpoczynam maraton koncertowy ale to jeszcze kilka komunii w rodzinie. Słowem - zapierdol straszny ![]()
Robi się już “ostro i nieprzyjemnie”, dalej ten wątek chyba nic już nie rozwiąże a wszystko “na temat” napisał kol. Fazowiec w drugim poście.
Też tak myślę. Pora zabrać się za lektury ![]()