Właściwe podpięcie układu holmgreena oraz otwartego trójkąta

witam Szanowych Kolegów
mam do Was pytanie jako doświadczonych praktyków. Czy spotkaliście sie z prostą, możliwą do zastosowania podczas sprawdzeń, metodą określenia wlaściwego podpięcia układu holmgreena i układu otwartego trójkąta przy wymuszeniu od strony pierwotnej tak by wyelminować prawdopodobieństwo błednego ich podpiecia do zabezpieczeń?
pozdrawiam

co sądzicie o następującym układzie: napięcie U0 podane z obwodów pomiaru napięcia przez pominiecie jednej fazy - czyli “praktycznie”:wink: a do holmgreena podpiety od strony pierwotnej np na fazie R (L1) obwód do oznaczania biegunowości przekładników prądowych napięciem stałym. podając napięcie U0 “czekamy” tylko na I0 które podajemy impulsem ze strony pierwotnej na wtórną uwzgledniajac przepływ pradu przy zakłóceniu na sprawdzanym odpływie.sadzicie ze to wypali?

Witam
Polecam choć taką lekturę, a jest jej więcej w sieci.
http://we.pb.edu.pl/~robsob/cwiczenie5.pdf
Nie wiemy wiele na temat przekaźnika który ma być pobudzony przez filtr składowej zerowej prądu.
Najprościej wymusic prąd i napięcie z zewnętrznego wymuszalnika.
Natomiast układ połączeń sprawdzić po palcu, czy końce i początki są prawidłowo połączone.
Tak jak kolega zaburza filtr składowej zerowej napięcia mozna zaburzyć filtr składowej zerowej prądu. Lecz wymuszalnik zewnętrzny jest prostszy.
Ja polecam Holmgreena sprawdzić z palca i najechać wymuszalnikiem po stronie wtórnej.
Pozdrawiam
zax