Witam 
Trzeba przyznać, że Kolega Blackout ma rację oczekując w swojej sprawie pomocy na forum.
Oczywiście nie uzyska gotowego rozwiązania, ale wskazówki jakimi mógłby się kierować oceniając fachowość osób którym zleci projekt.
Cały dowcip polega na tym, że przepisy niby są, ale jak to w Polsce bywa zawsze znajdzie się temat do dyskusji i kilka różnych zdań. I faktem jest ze projektanci mają z tym problemy w tym również i ja.
Decyzje jednak trzeba podejmować, więc przedstawię swoje zdanie, a inni będą mogli się do niego odnieść.
- Nie wiemy jakie jest napięcie znamionowe linii. Tą informacje można uzyskać we właściwym zakładzie energetycznym. Sugerując się typem rozłącznika moim zdaniem nie będzie to więcej niż 20kV i przy takim założeniu poprowadzę rozważania.
- Kolega Blackout pisze coś o warunkach zabudowy (domyślam się że chodzi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) stąd wnioskuję, że nie ma obowiązującego planu zagospodarowania terenu, a więc spawy zapisów planu odpadają.
- Rozumiem, że w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie ma zapisów dotyczących lokalizacji budynku względem linii SN.
- Pozostają więc nam normy i przepisy.
- U nas zwyczajowo w takim przypadku stosuje się zapisy normy:
PN-75/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Norma nieobowiązująca ale często stosowana.
PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
dodatkowo może być potrzebna norma PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
Z powyższych norm możemy wywnioskować, że przewody linii SN 20kV mogą być wybudowane/zlokalizowane w odległości od budynku nie mniejszej niż:
3m wg PN-EN 50423-1
około 2,5-3m od łatwo dostępnej części budynku wg PN-75/E-05100-1 (tutaj trzeba by dokonać dokładniejszych obliczeń.
A więc możemy stwierdzić, że linia SN 20kV może być wybudowana w odległości około 4m od budynku 3m +odległość przewodu skrajnego od osi linii.
Teraz należy się zastanowić czy budynek może być wybudowany w odległości powiedzmy min. 4m od tej linii.
Tutaj sprawa jest trudniejsza gdyż linia jest czynna więc stwarza zagrożenie na osób wykonujących prace przy budowie budynku.
W tym temacie moja wiedza jest ograniczona ale myślę, że podstawą do rozważania tego problemu będą:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
O ile dobrze pamiętam opierając się na powyższych rozporządzeniach da się tak zorganizować prace, że będzie można wybudować budynek w odległości wspomnianych 4m od linii czyli min. 3m od przewodów linii. Ostatecznie można wystąpić do ZE o wyłączenie linii na czas wykonywania jakiś szczególnych robót.
Pozostaje tylko pytanie czy chcemy mieć wybudowany budynek w odległości 3m od przewodu takiej linii. Pomysłowość naszych dzieci jest nieobliczalna. Ja osobiście lubię jak budynek jest dalej od drogi, a w tym przypadku tym samym dalej od linii.
P.S. 1
W planach zagospodarowania przestrzennego często przewiduje się budowę budynków w odległości 7-8m od tego typu linii.
P.S. 2
Nie należy również zapominać o odległościach przewodów linii od terenu i ewentualnych obostrzeniach.
P.S. 3
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego przy odległości 4m od linii 20kV też nie przekroczy wartości dzisiaj uznawanych za dopuszczalne.