warunki przyłaczenia -2

Inwestor dla pompy głębinowej 45kW wystapił o warunki przyłączenia dla mocy 45kW. Prad znamionowy =93A. rozruchowy 420A. Zabezpieczenie to min.200A. W tej sytuacji ZE twierdzi ze nalezy wystąpić o moc 100kW. Czy słusznie?

Przy mocy przyłączeniowej 45 kW będzie można zainstalować układ pomiaru energii ze wskaźnikiem mocy szczytowej. Wtedy ograniczanie mocy odbiorcy wielkością wkładki bezpiecznikowej nie będzie niezbędne - przy przekroczeniu mocy 45 kW odbiorca będzie płacił za to przekroczenie.
Podejrzewam, że należy grzecznie ponegcjować z ZE. Piszę, że “grzecznie”, bo to monopoliści. Piszę, że “ponegocjować”, bo po co drażnić głupich ludzi?