Wartość rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego

Witam
Proszę o informację w jaki sposób wylicza się ( w projektach ) dopuszczalną wartość rezystancji wspólnego uziemienia roboczego i ochronnego dla stacji transformatorowych.Spotkałem się z różnymi metodami różnych projektantów a oporność uziemienia wynosiła od 0,25 do nawet 3 ohmów dla tej samej stacji trafo.
Pozdrawiam

Może coś tutaj Znajdziesz: http://www.sep.krakow.pl/pdf/biuletyn/16-2001-3.pdf
pkt. 4.3. Parametry takie jak prąd doziemny oraz czas trwania zwarcia jak i rodzaj sieci SN podane są zazwyczaj w warunkach technicznych przyłączenia.Tutaj pomocna będzie również norma PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV (chociaż z tego co widziałem ostatnio na str. PKN została innymi zastąpiona) bo w zaleznosci od rodzaju sieci tj.
Sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, z punktem neutralnym izolowanym, sieć skompensowana odpowiednio się ten prąd uziomowy Ie liczy.
Nie wiem skąd wychodzą im rózne wartości może z przyjecia różnych sposobów obliczeń tego uziemienia tj. jedni liczą wg norm w/w inny po staremu-czyli wg.PBUE itd.
Pozdrawiam

etm - dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam