Witam.
Mam pytanie do praktyków. Jest sobie uziom pionowy, wbity na jakieś 3 metry. Czy wbijając kolejny w odległości 50cm od niego i łącząc je razem coś zyskam? Pytam, bo ten pierwszy głębiej nie daje się wbić, a wykonanie następnego w odpowiedniej odległości wiąże się z poważnymi pracami budowlanymi (teren ma wykonaną nawierzchnię wylewaną, nie rozbieralną).
Pozdrawiam.
[quote=“mirjas, post:1, topic:14744, full:true, full:true”]
Jest sobie uziom pionowy, wbity na jakieś 3 metry.
[/quote]
Pogrążanie prętów na większą głębokość nie ma sensu chyba, że nasypałeś dwa metry żwiru.
[quote=“mirjas, post:1, topic:14744, full:true, full:true”]
Czy wbijając kolejny w odległości 50cm od niego i łącząc je razem coś zyskam?
[/quote]
Przy takiej odległości niewiele zyskasz.
A tak przy okazji, na jakie potrzeby jest to uziemienie? Jaka jest rezystancja tego który wykonałeś?
Witam.
Uziom robię na potrzeby rozdziału PEN-a w rozdzielnicy w domu. Licznik 3f na werandzie, z niego przewód 4x4 do zasilania pieca elektrycznego (już nieistniejącego).
Planuje założenie rozdzielnicy w kuchni, i sukcesywnie przerabiać i podłączać do niej instalację domu. Instalacja domu z lat pewnie pięćdziesiątych, zasilana z licznika 1f, w niektórych miejscach jeszcze druty w bawełnie.
Popytałem trochę i to jest teren po cegielni, więc nie wiem czy wbijając uziom trafiłem na jakiś stary fundament, może wagonik kolejowy, może coś innego.
Pomiary wyszły 6,56 Ω, glina, jak wykopie 1,5m dziurę to stoi w niej woda więc mokro.
[quote=“mirjas, post:3, topic:14744, full:true, full:true”]
Uziom robię na potrzeby rozdziału PEN-a w rozdzielnicy w domu.
[/quote]
Na potrzeby podziału PEN nie jest potrzebny uziom.
[quote=“mirjas, post:3, topic:14744, full:true, full:true”]
Licznik 3f na werandzie,
[/quote]
[quote=“mirjas, post:3, topic:14744, full:true, full:true”]
zasilana z licznika 1f
[/quote]
Czyli jaki w końcu jest układ pomiarowy?
[quote=“mirjas, post:3, topic:14744, full:true, full:true”]
Pomiary wyszły 6,56 Ω, glina, jak wykopie 1,5m dziurę to stoi w niej woda więc mokro.
[/quote]
Uziemienie o takiej rezystancji jest zadowalające. Uziemić należy GSU a nie punkt podziału PEN.
[quote=“opornik, post:4, topic:14744, full:true, full:true”]
[quote=“opornik, post:4, topic:14744, full:true, full:true”]
Uziom robię na potrzeby rozdziału PEN-a w rozdzielnicy w domu.
[/quote]
Na potrzeby podziału PEN nie jest potrzebny uziom.
Uziemienie o takiej rezystancji jest zadowalające. Uziemić należy GSU a nie punkt podziału PEN.
[/quote]
Skrót myślowy. Oczywiście będzie GSU, rozdzielnica, zabezpieczenia itd.
[quote=“opornik, post:4, topic:14744, full:true, full:true”]
[quote=“opornik, post:4, topic:14744, full:true, full:true”]
Licznik 3f na werandzie,
[/quote]
[quote=“opornik, post:4, topic:14744, full:true, full:true”]
zasilana z licznika 1f
[/quote]
Czyli jaki w końcu jest układ pomiarowy?
[/quote]
Obecnie instalacja w domu zasilana jest z licznika 1f. Bardzo stara instalacja w stanie agonalnym.
Ktoś kiedyś założył licznik 3f i zasilił z niego tylko piec w kuchni. Piec zlikwidowany ale na szczęście licznik (i kabel do kuchni) pozostał. I to chcę wykorzystać do zrobienia nowej, porządnej instalacji. Licznik 1f będzie do likwidacji.
Ale wracając do pytania podstawowego; czy w moich warunkach (glina, płytko woda podskórna) wbijając kolejną szpilkę która zagłębiła by się o 1,5 metra głębiej (do 4,5m) uzyskam lepszy wynik czy “gra niewarta świeczki”. No chyba że znowu w coś trafie i d… ![]()
Witam.
Opisze co zrobiłem. Obok istniejącego uziomu wbiłem jeszcze jeden, wszedł na 4,5merta.
Pomiar: 3,87 Ω , jest nieźle, ten istniejący wbity na 3 metry miał 6,56 Ω .
Ponieważ do wbijania przywiozłem bardzo poważny (ciężki) sprzęt, spróbowałem dobić ten stary. Stawiał opór ale po chwili ruszył. Wszedł na 4,5 m. Pomiar: 4,22 Ω , też nieźle.
I teraz ciekawostka, połączyłem uziomy razem (wbite w odległości 50cm (pół metra) od siebie. Pomiar: 2,62 Ω . ![]()
Czy pozostawienie połączonych uziomów w czymś będzie przeszkadzać?
Bo na przykład, prąd który popłynie do uziomu “zgłupieje” i nie wiedząc w który uziom wpłynąć zostanie w kablu. Oczywiście żart ale pytanie poważne. Pozostawić połączone czy będzie coś nie tak.
[quote=“mirjas, post:6, topic:14744, full:true, full:true”]
Pozostawić połączone czy będzie coś nie tak.
[/quote] Jeden przewód uziemiający z szyny GSU do równolegle połączonych uziomów to chyba lepsze rozwiązanie niż dwa przewody do każdego z osobna (choć efekt ten sam).
[quote=“elmontjs, post:7, topic:14744, full:true, full:true”]
[quote=“elmontjs, post:7, topic:14744, full:true, full:true”]
Pozostawić połączone czy będzie coś nie tak.
[/quote] Jeden przewód uziemiający z szyny GSU do równolegle połączonych uziomów to chyba lepsze rozwiązanie niż dwa przewody do każdego z osobna (choć efekt ten sam).
[/quote]
Połączenie uziomów i GSU wykonam jedną bednarką.