UZIEMIENIE

Witam Kolegów po fachu !
Panowie!
Budynek zasilany fińską linką 4x35 rozdział PEN na Pe i N
w RG .
Jaki przepis reguluje max wartość uziemienia dla uziomu szpilkowego uziemiającego ten punkt podziału

Wartość dodatkowego uziemienia roboczego nie więcej niż
30ohm a gdy rezyststywność ro > 500ohm*m wtedy
R< ro/16
dla szpilki długości >5m wsp poprawkowy 1,1
Punkt podziału się nie uziemia tylko PEN w RG

Proponuję zajżeć do normy 60364
tam jest napisanie skąd wychodzą przewody PE
i co jest to czego podłączone.